zrq 发表于 2023-3-8 14:04:49

分消防控制室设置问题

有一个工业项目,一期内做了消防控制室和消防水泵,二期利用一期的消防水泵,并设置分消防控制室,那么分消防控制室与消防水泵的距离还要满足3min的步行时间要求吗?分消防控制室与原有消防控制室是否只要通信线连接就可以了

swjtu_zxh 发表于 2023-3-8 14:15:55

分消防控制室与消防水泵的距离还要满足3min的步行时间要求有规范依据吗?

树欲静而风不止 发表于 2023-3-8 14:27:23

如果有两个消防控制室,一个就是消防控制中心,他离水泵房距离近就行

zrq 发表于 2023-3-8 14:33:43

swjtu_zxh 发表于 2023-3-8 14:15
分消防控制室与消防水泵的距离还要满足3min的步行时间要求有规范依据吗?

没有依据,想确认下

zrq 发表于 2023-3-8 14:35:18

树欲静而风不止 发表于 2023-3-8 14:27
如果有两个消防控制室,一个就是消防控制中心,他离水泵房距离近就行

好的,谢谢树总

hbzhang1373 发表于 2023-3-8 14:38:52

谢谢分享!

x01oct 发表于 2023-3-8 14:44:20

swjtu_zxh 发表于 2023-3-8 14:15
分消防控制室与消防水泵的距离还要满足3min的步行时间要求有规范依据吗?

推算时间

handone 发表于 2023-3-13 08:14:30

二期不需要直接控制消防泵,通讯与一期连接,利用一期系统联动消防水泵即可。

海布里 发表于 2023-3-13 09:12:58

为什么还要设置分消控室,直接利用一期的消控室就可以了

流浪者归来 发表于 2023-3-13 23:18:12

考虑消控中心,一期是消控中心,二期是分控制室。如果两个距离不远,用电缆,距离远用光纤联系。将分控制室的信号引至消控中心即可。

biwole 发表于 2023-3-27 12:53:27

分消控室你想拉强启线也可以,可以做到一个水泵拉到两个消控室。

D800-1~8 发表于 2023-3-27 21:30:53

二期也可以不做分控室。
如果是同一个老板。

老板娘、人力部,肯定双手赞同不设分控室。