zzaq 发表于 2023-3-8 12:01:00

现场看到TN-C-S系统的建筑配电总柜,两个排是否应该相连?

这两个排应该不应该相连呢?

苦瓜不苦 发表于 2023-3-8 14:01:47


树欲静而风不止 发表于 2023-3-8 14:30:07

应该相连

wangguichao66 发表于 2023-3-8 15:07:38

应该相连。
TN-C转TN-C-S系统接线详见2009版《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》图5.5.6-1(有了最新版的,本人手头没有,只能引用旧版本)。

陈悦 发表于 2023-3-8 15:29:28

应该连,但是pen线应先接到pe排

pbbluesky128 发表于 2023-3-8 16:08:21

应该相连。

rainmen_73 发表于 2023-3-8 16:20:33

应该连,但不一定是直接连。特别是进线总开关有剩余电流保护或监控时。分线用的N排应该接总开关负荷侧的N线。
页: [1]
查看完整版本: 现场看到TN-C-S系统的建筑配电总柜,两个排是否应该相连?