闲画电气忙种地 发表于 2023-3-8 10:20:18

按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,选择发电机容量Sc2

GB51348-2019第6.1.3.2条要求,C--按电动机启动方式确定系数;全压启动:C=1.0;Y-△启动:C=0.33;但是按民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008的6.1.2条及配四版要求,Y-△启动:C=0.67;问题这两条C--按电动机启动方式确定系数到底那个是对的?谢谢!

x01oct 发表于 2023-3-8 10:47:53

我印象中应该是0.33

x01oct 发表于 2023-3-8 10:48:36

配四您说的这个数据,修订过,您查一下新版比较好

x01oct 发表于 2023-3-8 10:55:03

我查了,配四是0.33

闲画电气忙种地 发表于 2023-3-8 11:05:15

x01oct 发表于 2023-3-8 10:55
我查了,配四是0.33

感谢回复!

糖豆粑粑 发表于 2023-3-10 08:46:05

同求教,这样算起来,比原来计算发电机小好多,都不敢拿定了。。虽然钢铁手册一直是按0.33算的。