这种情况下,采用镀锌扁钢做接地体,违规吗?
《建筑电气与智能化通用规范》中7.2.8条中第4条的条文说明:为防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。如果建筑物是一个平房,基础地梁埋地很浅,地梁底钢筋距自然地面才0.3米,按规范是埋深0.5m以下的金属才算是接地体。这种情况下,采用人工接地体做接地装置,不利用建筑物基础作为接地装置,采用镀锌扁钢做接地体,违规吗?我理解,当不利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体就可以采用镀锌扁钢。 我觉得也是 如果你的引下线是柱内钢筋,从柱内钢筋引出基础到接地极这一段还是要镀铜或铜排。那干脆接地极也采用镀铜扁钢算了 全用钢筋呗简单明了 ccck 发表于 2023-3-8 09:47
如果你的引下线是柱内钢筋,从柱内钢筋引出基础到接地极这一段还是要镀铜或铜排。那干脆接地极也采用镀铜扁 ...
这个建筑不做防雷。 jerknight 发表于 2023-3-8 10:03
全用钢筋呗简单明了
用钢筋也有镀锌的问题呀。 做铜或者不锈钢吧,靠谱 雷规5.4.5 条文说明讲的很清楚:
当混凝土基础中的钢材与土壤中的钢材连接在一起时,会产生约1V的化学电池电压,它将引发腐蚀电流从地中钢材经土壤流到潮湿混凝土内的钢材,而使土壤中的钢材溶解到土壤中产生腐蚀作用。
在土壤中的接地体连接到混凝土基础内的钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质、外表面镀铜的钢或不锈钢导体。
不利用建筑物基础的钢筋作为接地装置的话,楼主的做法没问题。 890214 发表于 2023-3-8 10:30
用钢筋也有镀锌的问题呀。
如果是同基础内一样的钢筋算不算呢 埋在土壤内,就存在电化学腐蚀的可能性,为什么说人工接地体就可以采用镀锌扁钢呢? 欧阳先生 发表于 2023-12-15 16:47
埋在土壤内,就存在电化学腐蚀的可能性,为什么说人工接地体就可以采用镀锌扁钢呢?
电化学反应,或者两种金属(电子相不同),或者两种电解质(离子相不同)。一种金属埋在土里,怎么就存在电化学腐蚀了?如果你说的是镀锌扁钢的锌和钢,那种腐蚀正是希望的牺牲阳极保护啊。 谢谢 dqap{:1_452:} 这条主要看能否产生腐蚀电阻降低。
感觉可能没法用镀锌 dqaq 发表于 2023-12-15 16:57
电化学反应,或者两种金属(电子相不同),或者两种电解质(离子相不同)。一种金属埋在土里,怎么就存在 ...
谢谢{:1_476:}