允许中断供电时间?
审图意见:两个供电电源之间切换时允许中断供电时间以及备用照明的允许中断供电时间应明确。(2回路10KV供电)GB55024第4.1.2条,这个时间哪个规范有明确?前几天的宣贯上面有,可以参考
树欲静而风不止 发表于 2023-3-7 10:53
前几天的宣贯上面有,可以参考
柴发是可以找到依据,双路高压电又有同时供电和一供一备的情况,具体时间也不好说,全参考柴发? 本帖最后由 wangguichao66 于 2023-3-7 15:29 编辑
双重电源的双路高压电同时给两台变压器供电、低压联络的情况,电源侧的切换时间能满足。
一供一备的通常无法满足要求。 一般要求不大于2S,因为万恶的水规范要求消防泵切换时间不大于2S 这个只有市电和自备电源切换时候才有时间的要求,两路市电你咋要求?市电是没谱的事儿,很多地区两回路10kV不允许自投。只有你自己管理的电源系统(UPS、EPS、柴发之类的)你才好做规定。 贾行家 发表于 2023-3-7 12:28
这个只有市电和自备电源切换时候才有时间的要求,两路市电你咋要求?市电是没谱的事儿,很多地区两回路10kV ...
不允许自投这个事儿最有意思了{:1_428:} 看到大神的回复立马觉悟到自己回复的不严谨了,把双路电源同时供电默认为是双重电源了。
赶紧编辑一下,补充上“双重电源”几个字。{:1_429:}
页:
[1]