xinxinshou 发表于 2007-9-7 10:46:54

关于电气联锁?

<P>低压侧主进断路器与母联断路器应设有电气联锁。</P>
<P>其中“电气联锁”起什么作用?</P>

冷若冰 发表于 2007-9-7 23:24:24

回复:关于电气联锁?

<P>楼主说的母联是不是两台变压器之间的联络母排?</P>
<P>如果是,那么这电气连锁是为了防止两台变压器并网的。</P>
<P>在这里,机械联锁可能不太好实现,有用机械联锁的吗?</P>

han2003 发表于 2007-9-9 22:31:05

回复:关于电气联锁?

可以是机械连锁(有距离和方式的限制)也可以是电气连锁,最好2个都上

冷若冰 发表于 2007-9-9 22:57:45

回复:关于电气联锁?

<P>楼上的,用过没有?</P>
<P>我听说过可以用,倒是没用过。</P>

xym 发表于 2007-9-10 19:55:58

回复:关于电气联锁?

有啊

冷若冰 发表于 2007-9-10 22:48:24

回复:关于电气联锁?

据说这个机械连锁是一根钢丝?

大鼻山 发表于 2007-9-10 23:01:09

回复:关于电气联锁?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-9-9 22:31:05</I>)的发言<BR>可以是机械连锁(有距离和方式的限制)也可以是电气连锁,最好2个都上</DIV>
<P><BR>按照现有规范而言,两台变压器之间无机械联锁之要求。</P>
<P>机械联锁只须在市电和发电机切换间进行<BR></P>

zzzzzz 发表于 2007-9-12 12:53:58

回复:关于电气联锁?

<P>根据部分供电部门的意见下面2种均要设:1、设电气联锁。</P>
<P>                                                                2、设3锁、2钥匙的防误操作措施。</P>

冷若冰 发表于 2007-9-12 19:47:05

回复:关于电气联锁?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-9-12 12:53:58</I>)的发言<BR>
<P>根据部分供电部门的意见下面2种均要设:1、设电气联锁。</P>
<P>                                                                2、设3锁、2钥匙的防误操作措施。</P></DIV>
<P><BR><BR>第二点是要求机械连锁吗?</P>

zzzzzz 发表于 2007-9-12 22:49:51

回复:关于电气联锁?

<P>设3锁、2钥匙的防误操作措施。是机械连锁吗?可能只是一种防护措施而已。</P>
<P>以前做过的机械连锁是两相邻的断路器机械连杆的连锁,样子有点像现在的部分双电源切换开关。</P>

冷若冰 发表于 2007-9-12 23:14:42

回复:关于电气联锁?

<P>我听说的机械连锁是用钢丝连锁的,就是主断路器和母联上的断路器防止误操作的。</P>
<P>具体怎样我没见过。</P>
页: [1]
查看完整版本: 关于电气联锁?