zhouke 发表于 2023-3-6 12:09:29

应急发电机的主接线

GB55024-2022/4.1. 4 备用电源和应急电源共用柴油发电机组时,应符合下列规定:
1 备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路;
2 备用电源的用电负荷不应接入应急电源供电回路。
贯宣中4.1.5图示的发电机为应急发电机,该图示应急发电机仅设一个主开关,不知是否满足规范要求。

x01oct 发表于 2023-3-6 12:25:25

我觉得满足,如果从柴油机就分开两段,我个人觉是画蛇添足

zhouke 发表于 2023-3-6 12:38:38

x01oct 发表于 2023-3-6 12:25
我觉得满足,如果从柴油机就分开两段,我个人觉是画蛇添足

例如:对千共用的一台柴油发电机组,应在柴油发电机组电源总配出柜处分别设置备用电源和应急电源主开关,并将备用电源和应急电源的电源回路完全分开。
按条纹解释的意思,贯宣中4.1.5图示的发电机仅设一个主开关好像不满足要求。

rainmen_73 发表于 2023-3-6 13:16:56

又要讨论双总开关的问题了。变压器低压出线已经有过图示(但不清楚是否有项目按此实践过)

zhouke 发表于 2023-3-6 13:29:34

原来负荷分级与不分级均可,现在应急发电机必须设2个开关分别带2段母线。

L446231510 发表于 2023-3-6 14:21:26

本帖最后由 L446231510 于 2023-3-6 14:24 编辑

zhouke 发表于 2023-3-6 13:29
原来负荷分级与不分级均可,现在应急发电机必须设2个开关分别带2段母线。
为什么不能是一个开关带两段母线,规范说分母线,也没说分开关{:1_428:}而且一个发电机采用电缆出现,接两个开关怎么实现。我说的是开关是指发电机端的开关箱,可不是说低压柜的进线。

树欲静而风不止 发表于 2023-3-6 14:22:21

备用电源,一般提供一、二级负荷。
应急电源,一般提供给一级负荷中的特别重要负荷。
供规3.0.3 第一款讲的很清楚,只有一级负荷中特别重要负荷除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源.
所以只有消防负荷为特级负荷时,发电机应提供给消防负荷母线段和重要负荷母线段。否则只需要专用分回路。

L446231510 发表于 2023-3-6 14:23:09

相关的图示能不能共享学习一下,我觉得万无一失的做法是设两个发电机{:1_428:}

zhouke 发表于 2023-3-6 14:29:37

L446231510 发表于 2023-3-6 14:21
为什么不能是一个开关带两段母线,规范说分母线,也没说分开关而且一个发电机采用电缆出现,接 ...

例如:对千共用的一台柴油发电机组,应在柴油发电机组电源总配出柜处分别设置备用电源和应急电源主开关,并将备用电源和应急电源的电源回路完全分开。
这是条纹解释。

x01oct 发表于 2023-3-6 14:50:36

zhouke 发表于 2023-3-6 14:29
例如:对千共用的一台柴油发电机组,应在柴油发电机组电源总配出柜处分别设置备用电源和应急电源主开关, ...

回路是分开的啊,没说柴发端的母线分开

realman4125 发表于 2023-3-6 15:29:16

19D706-2 医疗建筑电气设计与安装第11页有个方案

realman4125 发表于 2023-3-6 15:37:33

现在有疑问了,,周边市政只有一路市电,医院的特级负荷怎么解决?蓄电池组的供电时长是最难办的。

wangguichao66 发表于 2023-3-6 15:50:30

4.1.5 当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应符合下列规定∶1 消防负荷应设置专用的回路;2 应具备火灾时切除非消防负荷的功能;3 应具备储油量低位报警或显示的功能。为了方便讨论先把规范条文和图贴上来。个人意见:1、规范条文只是说“消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时”,并没有提到“应急电源”字样,这台发电机不是应急发电机。2、公益宣贯第3部分一再澄清只有特级负荷才需要应急电源,显然规范编制组4.1.5部分宣贯人和前面的人表达的不一致。

wangguichao66 发表于 2023-3-6 16:02:31

4.1.5图示把“消防负荷应设置专用的回路”变成了4.1.4的“备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路”,
唉{:1_430:}{:1_430:}{:1_430:}

zhouke 发表于 2023-3-7 11:58:46

树欲静而风不止 发表于 2023-3-6 14:22
备用电源,一般提供一、二级负荷。
应急电源,一般提供给一级负荷中的特别重要负荷。
供规3.0.3 第一款讲 ...

贯宣中4.1.5图示的方案(二)有特级负荷,故发电机为应急发电机。
页: [1] 2
查看完整版本: 应急发电机的主接线