轻云舟 发表于 2023-3-6 08:44:38

请教一下,学习正负零序对我们设计有什么帮助?

各位老师好,请教一下,学习正负零序对我们设计有什么帮助?之前看各位老师讨论的时候经常出现这些内容,自己不懂就去想看书,结果就看明白了任何一组不对称相量,都能分解成一组正负零序的和,具体分析的时候,特别是正负零序阻抗,感觉挺难(似乎是需要把三序阻抗加起来?再怎么着),自己没看明白。但是自己现在还不明白这个东西对咱们设计有什么用?各种短路电流的计算似乎也用不到这些,希望各位老师解惑,谢谢!

L446231510 发表于 2023-3-6 09:21:57

技术是有层次的,会画图、熟悉规范、善用手册、掌握核心原理这都是不同的层次。正序负序这种,感觉已经是这个行业技术天花板领域的东西了,是要有的,但是实际工作中好像确实用不到。
不过有一些原理性的东西,平时用不到并不代表没用。我最近遇到了一个海外项目采用了单相三线制配电,变压器采用的是三个单相变压器(100kVA,50kVA,50kVA)二次绕组三角形形连接供电,突然发现遇到这种情况自己连负荷计算都算不明白了,最后只能通过基本的电气原理去反推计算方法。

ShadowShinyui 发表于 2023-3-6 09:26:27

L446231510 发表于 2023-3-6 09:21
技术是有层次的,会画图、熟悉规范、善用手册、掌握核心原理这都是不同的层次。正序负序这种,感觉已经是这 ...

系统线制确定下吧看你给的信息感觉想像两项三线制200/100V
电气基本就是那些东西最基础公式等价关系在那都能算出来

ShadowShinyui 发表于 2023-3-6 09:29:50

学了肯定没问题。不过对于设计工作可能帮助不大。
现在感觉太模糊了一个个甲方就是个暴发户模式说不清想要什么很多详细的没法做

轻云舟 发表于 2023-3-6 09:31:33

L446231510 发表于 2023-3-6 09:21
技术是有层次的,会画图、熟悉规范、善用手册、掌握核心原理这都是不同的层次。正序负序这种,感觉已经是这 ...

长知识了,为什么要用三个单相变压器呢?

L446231510 发表于 2023-3-6 10:31:08

ShadowShinyui 发表于 2023-3-6 09:26
系统线制确定下吧看你给的信息感觉想像两项三线制200/100V
电气基本就是那些东西最基础公式等价关系在那 ...

是单相三线制,我这个项目是220/110V的系统,我最开始也以为应该叫两相三线制,但是认真研究一下发现确实应该叫是单相三线制。

L446231510 发表于 2023-3-6 10:38:54

本帖最后由 L446231510 于 2023-3-6 10:40 编辑

轻云舟 发表于 2023-3-6 09:31
长知识了,为什么要用三个单相变压器呢?
这种单相三线制系统组成的三相系统一般是采用三角形接线,中性点是从特定相的变压器二次绕组的中点引出,基本没办法做到三相平衡,所以有一相的变压器容量需要大一些,用三个单相变压器去组成三相系统可以更灵活一些。因为是三相不平衡系统,所以线电流不是相电流的1.732倍。

ShadowShinyui 发表于 2023-3-6 10:40:50

L446231510 发表于 2023-3-6 10:31
是单相三线制,我这个项目是220/110V的系统,我最开始也以为应该叫两相三线制,但是认真研究一下发现确实 ...

单向怎么出三线啊????

不应该L1L2相位差180度再引出中性线
变压器分别出的是L1L2的220V
L1N和L2N的110V
这个相序表述可能不太正确(两个LN回路可能需要记作L3L4)

L446231510 发表于 2023-3-6 10:51:05

本帖最后由 L446231510 于 2023-3-6 14:13 编辑

ShadowShinyui 发表于 2023-3-6 10:40
单向怎么出三线啊????

不应该L1L2相位差180度再引出中性线

你说的大致不差,但是这个系统就是叫单相三线系统{:1_428:},你组一个三相系统就知道为什么叫单相系统了,中性线实际是从特定相二次绕组的中点引出的,类似于一个50%电压的抽头。你这里引出的110V和220V供电的设备就是普通的单相110V设备和单相220V设备(供电线缆2+1PE)。而两相三线制用电设备的供电线实际是3+1PE,现在应该基本都淘汰没有使用了。

ShadowShinyui 发表于 2023-3-6 13:57:19

L446231510 发表于 2023-3-6 10:51
你说的大致不差,但是这个系统就是叫单相三线系统,你组一个三相系统就知道为什么叫单相系统了 ...

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=29392&size=300x300&key=8a9b6d23399a1ea9&nocache=yes&type=fixnone
您的意思是大概这个样子??所以说它是单相?

ShadowShinyui 发表于 2023-3-6 14:46:56

L446231510 发表于 2023-3-6 10:51
你说的大致不差,但是这个系统就是叫单相三线系统,你组一个三相系统就知道为什么叫单相系统了 ...

我感觉我可能需要考虑换个工作这都没想出来。。。
有两个问题
1.如果这么做的话可以理解成只能出2组240和2组120.么?
      还是可以出两组2404组120(B C两线圈均引PEN)吗?
2.208V是否有实际使用上的意义?还是做纠错用的就是安装完测出来是208就证明结错线了换一根

L446231510 发表于 2023-3-6 15:12:04

ShadowShinyui 发表于 2023-3-6 14:46
我感觉我可能需要考虑换个工作这都没想出来。。。
有两个问题
1.如果这么做的话可以理解成只能出2组240 ...

1.我示意的这种接线,只有一个绕组能N线,也就是得到两种单相120V电压、三个单相240V电压、一个三相240V电压。但是我之前在外网上搜到过一种星型接线,三个绕组都引出了N线,结果得到了6种单相120V电压、三种单相240V电压,一种400V电压,但是因为这个系统图看着太生猛,出现电缆要7+1PE,我不确定是不是有项目会实际使用。
2.有一些介绍单相三线制系统的示意图上会示意引出208V电压,但是我了解到的是没有实际应用。
3.单相三线制这种项目,我也只遇到过这样一个,所以关于这个系统我也是一知半解,三相平衡的问题弄得我现在满头包。
4.如果对这个系统感兴趣和可以了解一下对应的柴油发电机的接线,也很有意思。

ShadowShinyui 发表于 2023-3-6 15:32:23

L446231510 发表于 2023-3-6 15:12
1.我示意的这种接线,只有一个绕组能N线,也就是得到两种单相120V电压、三个单相240V电压、一个三相240V ...

谢谢起码现在有个方向了
页: [1]
查看完整版本: 请教一下,学习正负零序对我们设计有什么帮助?