糖豆粑粑 发表于 2023-3-4 08:43:21

关于厂区室外电缆排管敷设

请教各位老师:一个厂区,原计划室外电缆走管廊桥架、出桥架后铠装直埋,甲方说想排管,说后期做硬化路面 不好检修。
问题:室外排管敷设,非消防动力电缆与消防动力电缆在同一路径的,能共用电缆人孔井吗?建规里说的“电缆井内敷设要矿物电缆”不是室外电缆井吧?

树欲静而风不止 发表于 2023-3-6 08:53:19

可以共用电缆人孔井

糖豆粑粑 发表于 2023-3-6 10:37:32

树欲静而风不止 发表于 2023-3-6 08:53
可以共用电缆人孔井

收到,感谢树总回复。问其他设计朋友 普遍也都是共用的。