双拼电缆这么做有没有问题?
双拼电缆这么做有没有问题 这叫双拼?么 所以我严重建议别再用“双拼”之类的术语了,山寨不说,还很容易出现误解。这个术语不知哪里来的{:1_430:} 为什么感觉是双回路呢 这么做会有什么问题呢 neulgg 发表于 2023-3-3 13:27这么做会有什么问题呢
要满足两根电缆载流量之和大于开关 树欲静而风不止 发表于 2023-3-3 14:23
要满足两根电缆载流量之和大于开关
是两根240的电缆,大于开关电流就没问题嘛?配电房没有630A的开关,现场提出的方案,总感觉很别扭,但也没想出来是哪里不行 BEBE 发表于 2023-3-3 17:10
是两根240的电缆,大于开关电流就没问题嘛?配电房没有630A的开关,现场提出的方案,总感觉很别扭,但也 ...
理论上,前面两根电缆形成了环网接线,后面一根是环网的分支。但实际上,设计者是想做一个放射式配电,分两段实现。要说问题,把环网技术搞清楚了,就知道问题在哪里了。