二点半太阳 发表于 2023-5-23 15:58:45

既然按办公楼报审,就要按照办公楼设计,顶多为以后改造为宿舍提供便利条件。再讨论宿舍设计的技术细节没有意义。厂区的办公楼,每间办公室内设置一台配电箱,并且二种计量,技术上显然是不合理的。谢谢审图的人吧,高抬手,放了你。

微凉 发表于 2023-5-24 12:22:28

wangguichao66 发表于 2023-3-2 09:39
不清楚当地绿建执行的是国标还是地标,
如果是国标GB/T 50378-2019,7.1.5条文说明里已经明确“对于公共 ...

是《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021中3. 3. 5 甲类公共建筑应按功能区域设置电能计量。
以下是条纹解释
3. 3. 5 甲类公共建筑是指单栋建筑面积大于300m2,或单栋建筑面积小于或等于300m2但总建筑面积大于1000m2的建筑群。甲类公共建筑各功能分区较多,各自功能不同,按功能区域设置计量,有利于责任到位,落实节能措施。功能分区可以到层,也可以到区域。对照明插座、空调、电力、特殊用电设备等分项计量,可以进行能效分析和用能管理。

D800-1~8 发表于 2023-5-24 13:08:14

还好还好

现在很多审图是允许———用户箱、小业主电箱 不拆分计量的