关于GB51309-2018标志灯使用大小的问题
最近一个项目遇到了一个问题,建筑室内高度超过5米,甲方要用大型的标志灯,但是实际安装高度只有0.5米,吊装的也就2.8米,我跟施工方解释了丁总的惯宣答疑,也转发了百度搜索的结果,条文规定的高度是指灯具的安装高度,施工方相信了,但是甲方的意思是要我们拿出一个盖章的答疑,这个我们应该怎么向甲方解释会比较容易让人信服,请各位帮我出出主意,有没有更好的证据 难道5米的场所不用大型面板? 规范规定了4.5米场所应采用大或特大型面板 个人认为3.2.1.6条的室内高度是指安装高度,这是编规范时的笔误,因为可以结合4.5.10.2条和4.5.11.3.2条看,都有类似描述:特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m。也就是说你安装高度在3米以下的,你得用小型标志灯。 该条的条文解释写了“根据设置高度选择适宜规格的标志灯”,已经表明了本意就是安装高度。 分大中小的意义在哪里,不就是为了容易看清楚啊,所以我认为低场所用大型灯不应该是违反规范。属于我愿意! 我有个疑问,甲方要求用大型灯,属于更高标准吧,按理说设计同意也关系不大,不知道我理解的有没有问题? 不代表 发表于 2023-3-1 14:01分大中小的意义在哪里,不就是为了容易看清楚啊,所以我认为低场所用大型灯不应该是违反规范。属于我愿意!
对,有钱难买我愿意{:1_420:} 让你用你就用呗,材料表加两个字的事情 看看规范的条文解释,这个是权威了 中文是一种极不严谨的语言 不代表 发表于 2023-3-1 14:01
分大中小的意义在哪里,不就是为了容易看清楚啊,所以我认为低场所用大型灯不应该是违反规范。属于我愿意!
你们真是坐在办公室的姥爷啊,现场的实际情况有时候很复杂的,知道大型的标志灯装在1米高的地方有多难看吗?如果要求装特大型的,那你怎么设计,有的承重柱宽度只有600,你的灯具已经超过800了,到一米了,你就硬装上去啊,飞机带翅膀,明显不合理啊,如果你们说吊装,那么吊多高啊,有的工厂开工后是很密集的,吊太高了,发生火灾,人都望着天上跑 qq920922944 发表于 2023-3-1 15:08
你们真是坐在办公室的姥爷啊,现场的实际情况有时候很复杂的,知道大型的标志灯装在1米高的地方有多难看 ...
规范和道理根甲方说了,尽到你的义务可以了,盖章的答疑对不起没有。
PS大型灯具宽度500~1000,不是死的800!