nihaoccs 发表于 2023-3-1 10:53:13

甲类车间消防负荷等级问题

甲类车间 2800平 室外用水量15L/S 消防负荷等级按三级吗 有排烟风机送风机应急照明。如果按三级 排烟风机等都按单电源供电吗 火规不是要求双切吗
10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
    1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
    2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
    3 粮食仓库及粮食筒仓;
    4 二类高层民用建筑;
    5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。

轻云舟 发表于 2023-3-1 11:03:48

可以按照单电源设计

刘锦楠 发表于 2023-3-1 11:07:05

6月份之前:新民规里面 13.7.43级负荷可单回路,工业建筑应该同理,具体咨询审图老师意见。
6月份之后:《建筑防火通用规范》10.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。    明确了三级负荷消防用电不需要双切

树欲静而风不止 发表于 2023-3-1 14:30:20

甲类车间,与室外储罐还是有区别,发生火灾危害大,建议消防按二级负荷考虑

nihaoccs 发表于 2023-3-1 19:11:44

树欲静而风不止 发表于 2023-3-1 14:30
甲类车间,与室外储罐还是有区别,发生火灾危害大,建议消防按二级负荷考虑

是的 丁戊类按单电源考虑 甲类按二级吧

wangguichao66 发表于 2023-3-2 09:25:15

个人意见,按照建规10.1.2-1的消防用水量来确定就行了,没必要提高要求。
当然,如果厂区已经满足更高等级负荷供电要求的,另当别论。
消防方针是预防为主、防消结合,
甲类场所重点还是做好防爆等设计内容吧,
真的发生火灾爆炸,估计大部分还得依赖外部消防资源。

wangguichao66 发表于 2023-3-2 09:27:07

消防设计总体要求我觉得已经是走火入魔,要求太过了。

xyw9630510 发表于 2023-3-5 11:05:02

轻云舟 发表于 2023-3-1 11:03
可以按照单电源设计

请教一下,做火灾自动报警的大于12m的甲类厂房都用什么火灾探测器啊

轻云舟 发表于 2023-3-6 08:33:37

xyw9630510 发表于 2023-3-5 11:05
请教一下,做火灾自动报警的大于12m的甲类厂房都用什么火灾探测器啊

我一般用红外,但是又害怕有烟、灰尘什么的。

xyw9630510 发表于 2023-3-7 17:24:14

轻云舟 发表于 2023-3-6 08:33
我一般用红外,但是又害怕有烟、灰尘什么的。

好的。谢谢