nihaoccs 发表于 2023-2-24 11:11:47

地下车库常开排烟口

地下车库常开排烟口,需要信号线和电源线吗

firefoxes 发表于 2023-2-24 11:29:59

需要,平时排风常开,火灾时当温度达到设计限值时,排烟口关闭,防火阀关闭,风机停止动作

nihaoccs 发表于 2023-2-24 11:42:08

firefoxes 发表于 2023-2-24 11:29
需要,平时排风常开,火灾时当温度达到设计限值时,排烟口关闭,防火阀关闭,风机停止动作

请教下温度达到多少度关闭

nihaoccs 发表于 2023-2-24 11:47:58

firefoxes 发表于 2023-2-24 11:29
需要,平时排风常开,火灾时当温度达到设计限值时,排烟口关闭,防火阀关闭,风机停止动作

这是住宅地下一层的常开排烟口,这种暖通说不需要配电,是为什么?

x01oct 发表于 2023-2-24 11:54:34

firefoxes 发表于 2023-2-24 11:29
需要,平时排风常开,火灾时当温度达到设计限值时,排烟口关闭,防火阀关闭,风机停止动作

标准答案,不接受反驳:问暖通!

从1楼图片上看,这些个排烟口(大概率)还真不用FAS管,FAS去接图纸左上角的那个280℃的排烟防火阀就行了。

x01oct 发表于 2023-2-24 12:04:33

nihaoccs 发表于 2023-2-24 11:47
这是住宅地下一层的常开排烟口,这种暖通说不需要配电,是为什么?

见我5楼回复,这个口看上去就不需要配电

树欲静而风不止 发表于 2023-2-24 14:25:30

给个I模块接入报警总线就行了

cn39 发表于 2023-2-24 15:44:32

7楼说得对。

刘锦楠 发表于 2023-2-24 16:05:36

nihaoccs 发表于 2023-2-24 11:47
这是住宅地下一层的常开排烟口,这种暖通说不需要配电,是为什么?

不需要配电是因为不需要监控状态和联动,新规出来后可能全部都要做联动了

wangguichao66 发表于 2023-2-25 09:24:30

5#正解!
既然是常开排烟口,就不需要开闭动作(也就不需要配电或联动),也不存在什么状态信号需要反馈到火警系统。,
该要的信号280°防火阀都满足了。

wangguichao66 发表于 2023-2-25 09:33:46

刘锦楠 发表于 2023-2-24 16:05
不需要配电是因为不需要监控状态和联动,新规出来后可能全部都要做联动了

新规指的是《消防设施通用规范》吧?
11.1.5 ....当任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。
条文说明:常闭加压送风口、排烟阀开启时,表明已有火灾发生,应能及时联动相应的风机启动。
新规实施后,也不存在常开排烟口联动一说。

wangguichao66 发表于 2023-2-25 09:40:10

再看看浙江(陕西等也有)答疑:
7.3.4 对于仅承担一个防烟分区排烟且全部采用常开排烟口的机械排烟系统(如汽车库排烟系统等),可不增设常闭排烟口及其信号反馈功能,但应由火灾报警信号联动启动排烟风机。

苏凌枫z 发表于 2023-2-25 10:22:17

x01oct 发表于 2023-2-24 11:54
标准答案,不接受反驳:问暖通!

从1楼图片上看,这些个排烟口(大概率)还真不用FAS管,FAS去接图纸 ...

确实,暖通说需要咱就接电,暖通说不用就不管。咱们电气就不要去掺和暖通联动了。{:1_428:}何况新规一出来,感觉是个阀门都要接入火警了......
页: [1]
查看完整版本: 地下车库常开排烟口