jerknight 发表于 2023-2-21 15:21:04

两个箱子成上下级关系 用同额定断路器没问题一般审图也不会提这个

xyw9630510 发表于 2023-2-21 15:34:21

jerknight 发表于 2023-2-21 15:17
那是负荷开关吧。 毕竟要有点分段能力的
低规67页 概念重新定义了呀。隔离开关是指接通、分断和隔离。只具有隔离功能的叫隔离器了

ShadowShinyui 发表于 2023-2-21 15:56:47

你这也没成上下级啊这俩是同级

jerknight 发表于 2023-2-21 16:13:15

xyw9630510 发表于 2023-2-21 15:34
低规67页 概念重新定义了呀。隔离开关是指接通、分断和隔离。只具有隔离功能的叫隔离器了

这还真没注意 叫习惯了{:4_125:}

轻云舟 发表于 2023-2-21 16:23:06

nihaoccs 发表于 2023-2-21 14:57
但是我看有的院都是上级断路器整定电流大于下级断路器一级,比如上级用CM1/100/3340/50A,下级断路器用CM ...

这种做法没道理,你说有啥道理?本来就不是上下级,后面那个断路器改成隔离开关都行,哪有什么大不大的

scmcl 发表于 2023-2-21 22:32:12

如果是放射式供电,肯定是同一级,以前没争议,现在变成争议了!!!!

轻云舟 发表于 2023-2-22 08:16:52

scmcl 发表于 2023-2-21 22:32
如果是放射式供电,肯定是同一级,以前没争议,现在变成争议了!!!!

请问一下,您说的争议出自哪里?

不代表 发表于 2023-2-22 09:58:08

轻云舟 发表于 2023-2-22 08:16
请问一下,您说的争议出自哪里?

这种情况就是审图害的,老有审图的认为这种情况是上下级(上级箱的分路开关对应下级箱的总开关),所以好多院为了避免麻烦上级开关会放大至少一级或者下级总开关做成隔离开关

轻云舟 发表于 2023-2-22 11:05:15

不代表 发表于 2023-2-22 09:58
这种情况就是审图害的,老有审图的认为这种情况是上下级(上级箱的分路开关对应下级箱的总开关),所以好多 ...

哦,是这样啊,谢谢!

nihaoccs 发表于 2023-2-22 16:35:38

不代表 发表于 2023-2-22 09:58
这种情况就是审图害的,老有审图的认为这种情况是上下级(上级箱的分路开关对应下级箱的总开关),所以好多 ...

对 本来就是同级 做同级就行

ccck 发表于 2023-2-23 11:31:37

nihaoccs 发表于 2023-2-22 16:35
对 本来就是同级 做同级就行

大把多审图的认为这是上下级关系,你别硬顶了,老老实实要么上面的放大一级,要么下面的用隔离电器

scmcl 发表于 2023-2-24 19:35:28

ccck 发表于 2023-2-23 11:31
大把多审图的认为这是上下级关系,你别硬顶了,老老实实要么上面的放大一级,要么下面的用隔离电器

这种半灌水的审图还是少!!!提这种问题的一般都是内审人员干的

学无止尽 发表于 2023-2-27 15:26:51

scmcl 发表于 2023-2-24 19:35
这种半灌水的审图还是少!!!提这种问题的一般都是内审人员干的

因为这些人认为 只要是上面的断路器就是上一级了,其实他们没有真正理解上下级的关系··还从事了多年···

PAN电气小设计 发表于 2023-2-27 16:04:56

这是同一级开关。出线用断路器,进线用隔离开关也可以