yeesun 发表于 2023-2-20 00:03:30

浪涌保护器的位置?

在地下室内的总配电箱,配电箱内有隔离开关和总断路器,请问:浪涌保护器接在隔离开关的下口、还是接在总断路器的下口?
谢谢各位专家!

不代表 发表于 2023-2-20 08:51:52

没本质区别,可能图纸上装断路器后的多一点,你这前面有隔离,装隔离后也OK

树欲静而风不止 发表于 2023-2-20 11:03:12

断路器后的母线上接,真要是自己短路,总开关还能后备保护一下

dqaq 发表于 2023-2-20 13:08:52

接低断前后都行,但考虑的问题有不同。接低断后,低断要选用防电涌误动型式,如果低断有漏电保护功能,还要考虑电涌电流下漏保误动问题。接低断前,必须为SPD设置专用过电流保护。

liuex 发表于 2023-2-20 13:23:00

放在总断路器之前或之后,总体区别不大。
网上看到的两处位置的区别之一是,如果总断路器分闸、且遭遇雷击/雷电感应时,设置在断路器之前时SPD保护外线,设置在断路器之后时SPD保护建筑内部。

dqaq 发表于 2023-2-20 15:32:19

楼主若想清楚了解这个问题,可参阅GB18802.12-2014,6.2节,附录G和N。

yeesun 发表于 2023-2-21 10:50:19

本帖最后由 yeesun 于 2023-2-21 10:51 编辑

非常感谢各位专家老师的解答!

yeesun 发表于 2023-2-21 10:51:25

非常感谢各位专家老师的解答!