890214 发表于 2023-2-18 18:45:30

小于200平的商业网点,用做疏散标志灯吗?

按规范,小于200平的商业网点,可以不用做应急照明,那么,用做疏散标志灯吗?

如果设

若是那种并排的网点,没有FAS,没有电井或配电室的,如何做?

这样可以不,在网点的照明箱内出一条单独照明回路,在回路上设置变压器换成36V直流电源,然后再接A型自带蓄电池灯具,着火时也是断电自动点亮了。

890214 发表于 2023-2-18 19:22:35

按GB55037-2022   《建筑防火通用规范》10.1.8下列场所应设置灯光疏散指示标志:......3 公共建筑。

这个“公共建筑”,范围太大了。以后十几平米的擦鞋店,理发店也要设了?关键是很多建筑不具备设集中电源的条件。若采用自带蓄电池灯,按规范得用A型的,那么为每个擦鞋店,理发店设一个应急配电箱?十几平米的建筑,不搞笑吗?

L446231510 发表于 2023-2-18 22:55:59

本帖最后由 L446231510 于 2023-2-19 11:26 编辑

890214 发表于 2023-2-18 19:22
按GB55037-2022   《建筑防火通用规范》10.1.8下列场所应设置灯光疏散指示标志:......3 公共建筑。

这 ...
习惯就好,过个二十年,规范要是改成了小建筑可以不用做应急照明,到时候可能还不适应。而且按照之前的《建筑设计防火规范》要求,所有公共建筑的安全出口都应该设置安全出口标志灯的。

scmcl 发表于 2023-2-20 09:23:56

既然是商业网点,证明建筑性质还是住宅建筑。

jerknight 发表于 2023-2-20 10:10:48

做个电井出来呗 应急照明控制器要放电井内的

libocai 发表于 2023-2-20 10:12:57

GB55037 的10.1.8 10.1.9一个说疏散照明,一个说疏散指示标志灯。
按规范要设出口灯。

树欲静而风不止 发表于 2023-2-20 11:06:11

可以参考一下这个答疑

890214 发表于 2023-2-20 12:15:30

谢谢树总。请问这个答疑是哪里的?可否分享一下?

树欲静而风不止 发表于 2023-2-20 16:30:26

890214 发表于 2023-2-20 12:15
谢谢树总。请问这个答疑是哪里的?可否分享一下?

就是这个

890214 发表于 2023-2-20 16:47:45


谢谢树总。

890214 发表于 2023-2-23 18:52:12

https://gf.1190119.com/article-41228.htm
可以看看这个:
关于《民用建筑电气设计标准》第13.2.3条执行疑问的复函(民规〔2022〕1号)
嘉博联合设计股份有限公司:
    来函收悉,回复如下:
    1)《民标》GB51348-2019第13.2.3条2款的编制背景:民标编制期间,国内住宅建筑涌现出超大户型,建筑面积400~600平米,适用于私人会所或即办公又居住小型公司。对于这类住宅编制组讨论认为性质特殊,且最远点距进户门直线距离超过15m,亦应在门口上方设置疏散标志灯。
    2)本条主要针对需要设置疏散照明的公共建筑,室内最远点至通向疏散走道的门直线距离超过15m,应在门口上方设置疏散标志灯。
《民用建筑电气设计标准》编制组
2022年2月23
不过,《民标》GB51348-2019在前,GB55037-2022   《建筑防火通用规范》在后。