电容补偿
10/0.4kV 125kVA 干式变压器需要在低压侧进行电容补偿吗,如果需要,电容器该如何组合配置? 常规补偿40Kvar即可 如果只是报数就是按变压器容量的30%计算,如果说很详细需要计算完考虑 闲画电气忙种地 发表于 2023-2-16 13:50常规补偿40Kvar即可
如果补偿40kvar,那补偿柜内需要几个多大的电容器呢? ShadowShinyui 发表于 2023-2-16 14:37
如果只是报数就是按变压器容量的30%计算,如果说很详细需要计算完考虑
补偿量算出来如果是补偿40kvar,那补偿柜内需要几个多大的电容器呢? pbbluesky128 发表于 2023-2-16 15:47
补偿量算出来如果是补偿40kvar,那补偿柜内需要几个多大的电容器呢?
诚实的告诉你我都是随便找个柜子复制上然后写上补偿多少剩下扔给电业局。。。。 规程规范20-40%,采用分补+共补 为了完成力率考核,提高变压器利用率需配补偿,具体配置如果详细计算需看负载情况决定。电容器容量的大小需看负荷运行工况来定。