总断路器选择
各位大虾:我的总断路器是380V的三级断路器,下面带了9路220V的2P断路器(单相负荷),请教一下这个是把各相相加然后乘3算其功率吗?假如三相平衡则总功率=(A1+A2+A3)KW*3? 基本上各相之和就是总功率了,不用×3 最大相功率*3 全部累加 麻烦您去看一下配电手册第四版的第一章:负荷计算这算是基础知识了,还是要稍微了解一下,不能一点儿基础问题就来论坛问吧? 需要把三相各相负荷分配至最平衡 最大相*3 楼主要是实在不想看手册规范,可以用天正电气的负荷计算功能,自己录入数据,点击计算,还可以给你列表格,出计算书。{:1_428:} x01oct 发表于 2023-2-16 09:05
麻烦您去看一下配电手册第四版的第一章:负荷计算
这算是基础知识了,还是要稍微了解一下,不能一点儿基 ...
规范说的是有三相负荷和单相负荷时的计算方法。请指教上口是3P断路器,下口是9个2P断路器负荷,请指教是各相负荷相加是否用*3?请指教配电手册那一页有???