关于开关与电缆的匹配问题
本帖最后由 ysfluck 于 2023-2-15 15:06 编辑这张图是美的空调样本上的电气配线参考,63的断路器能保护得了JYV-5x10的线吗,能参考他这个表吗? 他这个10mm2是交联聚乙烯的,多数情况应该可以。实际情况还得按敷设方式等自己校核,比如超市空调很多台,很多电缆敷设在一个槽盒里,可能不够;或者有布线在外墙,夏季温度很高等。 这表看个电流就行了,其它可以无视 dqaq 发表于 2023-2-15 15:11
他这个10mm2是交联聚乙烯的,多数情况应该可以。实际情况还得按敷设方式等自己校核,比如超市空调很多台, ...
但是无法保证电缆最大载流量大于选配断路器额定电流的1.25倍 ysfluck 发表于 2023-2-15 15:40
但是无法保证电缆最大载流量大于选配断路器额定电流的1.25倍
为什么要大1.25倍? dqaq 发表于 2023-2-15 15:42
为什么要大1.25倍?
记错了,防爆场所才有这样的规定 3楼正解。