ALiang0157 发表于 2023-2-15 14:25:10

屋面UHPC板如何做防雷接闪器

本帖最后由 ALiang0157 于 2023-2-16 09:08 编辑

项目为二类防雷,中间区域是金属屋面,四周斜面为混凝土屋面上外挂UHPC板,板材尺寸1.5mx3m,厚度25mm,采用金属支架安装,板间安装缝隙大约1cm,项目外观效果要求非常高,接闪器不能突出屋面,初步方案考虑采用扁钢嵌在缝隙内形成网格,但不知道能否达到防雷要求,而且施工难度较大,用常规的25x4扁钢还是有局部突出屋面影响效果,请教各位大佬有无类似项目经历或处理方案。
E:\桌面文件4.11\1676442153779.jpg

ShadowShinyui 发表于 2023-2-15 16:02:45

那就要和厂家说好暗装接闪带直接把接闪带要的地方留出来直接开好槽

树欲静而风不止 发表于 2023-2-15 16:22:04

扁钢嵌在缝隙内形成网格,这种防雷效果不好,类似于暗设接闪带,只能用在别墅等人员不密集的场所

ALiang0157 发表于 2023-2-15 20:45:49

ShadowShinyui 发表于 2023-2-15 16:02
那就要和厂家说好暗装接闪带直接把接闪带要的地方留出来直接开好槽

跟厂家沟通过板材上无法做预留

ALiang0157 发表于 2023-2-15 20:47:32

树欲静而风不止 发表于 2023-2-15 16:22
扁钢嵌在缝隙内形成网格,这种防雷效果不好,类似于暗设接闪带,只能用在别墅等人员不密集的场所

是的,就是怕达不到防雷效果,但也没有其他更好的办法

树欲静而风不止 发表于 2023-2-16 08:33:33

ALiang0157 发表于 2023-2-15 20:47
是的,就是怕达不到防雷效果,但也没有其他更好的办法

镀锌扁铁在那个板上四周包一圈就行

树欲静而风不止 发表于 2023-2-16 08:38:34

ALiang0157 发表于 2023-2-15 20:47
是的,就是怕达不到防雷效果,但也没有其他更好的办法

规范规定:只要四周有人员逗留的建筑物,就要采用明敷接闪器

ALiang0157 发表于 2023-2-16 09:04:46

树欲静而风不止 发表于 2023-2-16 08:33
镀锌扁铁在那个板上四周包一圈就行

这个方案也考虑过,带还是被PASS了,设总的意思做UHPC版就是为了效果,包边后影响板材整体拼缝效果,不同意{:1_437:}

ALiang0157 发表于 2023-2-16 09:05:51

树欲静而风不止 发表于 2023-2-16 08:38
规范规定:只要四周有人员逗留的建筑物,就要采用明敷接闪器

是因为雷击崩坏建筑会造成坠落砸伤么

ShadowShinyui 发表于 2023-2-16 09:26:53

那就避雷针立几根看看哪个更丑哪个更贵。。
在不行让消防牵头开专家会

树欲静而风不止 发表于 2023-2-16 11:25:05

ALiang0157 发表于 2023-2-16 09:05
是因为雷击崩坏建筑会造成坠落砸伤么

是的

dqaq 发表于 2023-2-16 11:51:05

楼主准备好规范相关条款,明确明敷接闪器的必要性。然后与建筑协商造型,让建筑将接闪器做成造型的一部分。接闪器不一定用圆钢或扁钢,看建筑的意思。曾经做玻璃拱顶的时候碰到过,给了建筑两个接闪杆阵和一个接闪网方案,最后建筑选择了接闪网。完工后发现,根本就没谁会注意到那里,只是后来在电视台的一段航拍片头上看起来有点怪,那还是我盯着专门看的,一般人都会忽略掉,镜头下建筑一大片,一晃就过去了。