353388484 发表于 2023-5-11 17:43:33
空调机房出机房风管防火阀到底通过联锁、还是联动打开/关闭风机的。songzhj 发表于 2023-5-19 16:12:20
石先生所谓的“单点联动”应该指的是:联动控制的消防设备,其联动触发信号应为两个信号的"与"逻辑组合。GB 55036-2022 第12. 0. 11 - 1条: 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合;与GB50116-2013的4.1.6 条是一致的。关键点:联动设备必须是两个信号“与”。 那么类似GB 51251-2017第5.2.2 -4条“系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动”或GB 55036-2022第11. 3. 5 条“排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能”这类只有唯一条件的触发信号,即所谓的“单点联动”,是不能满足联动消防设备为两个信号“与”逻辑要求的,不能联动消防设备。在较新的GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》第4.18.8 中,并没有手动打开排烟阀来“联动”启动排烟风机的调试要求,防排烟系统的调试均是按照GB50116-2013来进行的,并没有GB 51251-2017第5.2.2 -4条所要求的调试内容。GB50116-2013与GB 50166-2019均不支持所谓的“单点联动”,那么能实现的途径就只有所谓的硬线“连锁”了。在GB 55036-2022第11. 3. 5 条中用的“联锁”这个词很准确,如果搞报警系统的“联动”,那电气专业条文不支持所谓“单点联动。暖通提要求,电气专业自己想办法解决,很好的策略
页:
1
[2]