handone 发表于 2023-2-13 10:16:18

《建筑防火通用规范》消防控制室还能与值班室、安保监控室合用吗?

《建筑防火通用规范》4.1.8:消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防窗、耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低千1.50h的楼板与其他部位分隔;
3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;
4 消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行;
5 消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线;
6 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啃齿动物等的措施。


轻云舟 发表于 2023-2-13 10:29:24

以前也有类似的一条,中间加个隔断分开,应该也行吧

苏凌枫z 发表于 2023-2-13 10:42:04

GB50116-2013第3.4.6条也这个要求,估计就是把这条搬到这里来了。
而且GB50116第3.4.8-5条也说了与其他弱电系统合用,所以个人觉得监控室和消控室应该还是能够合用的,和2楼的老师说法一样,加个分割,有各自独立的操作区域就行。

pkckoko1 发表于 2023-2-13 10:54:16

应该可以的,GB51348-2019第14.9.6条

handone 发表于 2023-2-13 10:56:27

加个隔断应该是可行的,但是这样面积也就无形中要加大了。

可否以安防监控是消防的辅助支撑系统,这个角度来解释,那就不是无关的管线了,有点勉强,问问大家实际的做法。{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

百家钱 发表于 2023-2-13 11:01:29

电气专业是不行的但是实际上用都这么用

handone 发表于 2023-2-13 12:24:39

谢谢各位意见。

jerknight 发表于 2023-2-13 13:10:21

这条不是在GB50116 3.4.6条就有吗   然后3.4.8又写了可以跟其他弱电功能用房合用 做法还不是一样至于值班室 为什么不可以合用呢 消控室本来就要人值班我把值班室直接做成消控室不就是了

jerknight 发表于 2023-2-13 13:12:42

百家钱 发表于 2023-2-13 11:01
电气专业是不行的但是实际上用都这么用

规范允许合用 哪有说不行的

handone 发表于 2023-2-13 13:54:11

jerknight 发表于 2023-2-13 13:10
这条不是在GB50116 3.4.6条就有吗   然后3.4.8又写了可以跟其他弱电功能用房合用 做法还不是一样至于值班室 ...

这次通用规范废止了好多规范的强条,而且明确有冲突要以此通用规范为准,故有此一问。

原来石化、火电的防火标准,都是把生产控制室和消防控制室合设作为强条的,而生产控制室不可能设在首层或负一楼,此次通用规范一出,我们的消防控制室全部就要修改。{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

rainmen_73 发表于 2023-2-13 15:02:44

handone 发表于 2023-2-13 13:54
这次通用规范废止了好多规范的强条,而且明确有冲突要以此通用规范为准,故有此一问。

原来石化、火电 ...

“生产控制室不可能设在首层或负一楼”,为啥说不可能,石化厂房的生产控制室设置在一层会有什么问题?

handone 发表于 2023-2-13 16:08:42

rainmen_73 发表于 2023-2-13 15:02
“生产控制室不可能设在首层或负一楼”,为啥说不可能,石化厂房的生产控制室设置在一层会有什么问题?

非要往首层设置是可以啊,但是会对整个生产布局调整,特别是开建未投的项目,至少我所在的发电行业的生产控制室都会设置在运转层,不会在首层,因为要考虑到现场设备层便捷性。

x01oct 发表于 2023-2-13 16:27:12

本来有这条。。。我还被提过,说我为安防设备供电的电缆,不能从消防这边穿过,让我换一个进线方向。

scmcl 发表于 2023-2-13 16:44:04

x01oct 发表于 2023-2-13 16:27
本来有这条。。。我还被提过,说我为安防设备供电的电缆,不能从消防这边穿过,让我换一个进线方向。

审图人员太教条!

ShadowShinyui 发表于 2023-2-14 10:46:01

个人理解这条更多是说的水暖动力
安防监控消防也是可以借用甚至是联动
页: [1] 2
查看完整版本: 《建筑防火通用规范》消防控制室还能与值班室、安保监控室合用吗?