不代表 发表于 2023-2-10 21:53:14

挂壁空调插座也要漏电保护了

本帖最后由 不代表 于 2023-2-10 22:00 编辑

审图依据GB51348之7.5.5条5款第4)点。
4) 家用电器回路或插座回路。

890214 发表于 2023-2-11 10:02:27

我从来的做法,都是家用电器回路或插座回路设漏电保护。不差几个钱,省得以后有事麻烦。照明回路的做法都是2P.现在住宅照明回路也要加漏电保护了。

ShadowShinyui 发表于 2023-2-13 09:29:56

本身带插座就应该考虑RCD做保护

百家钱 发表于 2023-2-13 09:34:44

2.5m的高度 照明灯具等等就要加漏保了

ccck 发表于 2023-2-13 10:03:45

说明天朝有钱了,能花就花,刺激经济嘛

学会习以为常 发表于 2023-2-13 10:29:45

我记得挂壁空调插座是单独除开的吧
页: [1]
查看完整版本: 挂壁空调插座也要漏电保护了