xby9876 发表于 2023-2-10 16:21:26

挡烟垂壁线路过长

大佬们,请教一下。挡烟垂壁双切箱到挡烟垂壁电控箱线路距离在100米,供电距离较长。消防线路也是需要考虑末端接地故障的保护吧?是不是需要改成C10A或者增大回路线径?

月亮 发表于 2023-2-10 16:22:51

100米,你算算你的末端短路电流吧,估计保护距离都不够

树欲静而风不止 发表于 2023-2-10 16:28:50

都在一个防火分区里,咋搞这么长

x01oct 发表于 2023-2-10 16:35:09

1.您这电动挡烟垂壁数量可够多的{:1_428:}
2.一个防火分区,咋搞了这么长?

xby9876 发表于 2023-2-10 16:50:36

电房在左侧,消防电箱就靠左边了,然后挡烟垂壁距离比较远。挡烟垂壁按4米一个控制箱。那沿用这种供电方案的话,是要增大线径,断路器整定电流调整为10A的吧

不代表 发表于 2023-2-16 09:52:45

xby9876 发表于 2023-2-10 16:50
电房在左侧,消防电箱就靠左边了,然后挡烟垂壁距离比较远。挡烟垂壁按4米一个控制箱。那沿用这种供电方案 ...
类似的做过,后来我左右分了,右边的双电源箱就挂墙了,你右侧还有电井可用
页: [1]
查看完整版本: 挡烟垂壁线路过长