按GB55037 ,多层住宅,出口、楼梯间如何设置疏散照明
按GB55037 建筑防火通用规范 ,以后多层住宅,出口、楼梯间也要设置疏散照明。请问:将原来的楼梯感应灯,加个蓄电池(B型灯具,自带电源,非集中控制),是否可以?这个蓄电池应急时间为多少?有这样的灯具吗? 1、疏散照明8m以下就只能用A型灯具2、可以自带电池
3、有消控室就上集中控制。
4、应急时间0.5(集中控制就0.5+0.5h) xinxirong 发表于 2023-2-10 10:02
1、疏散照明8m以下就只能用A型灯具
2、可以自带电池
3、有消控室就上集中控制。
GB51309 3.2.1-4.4 3),未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
我要问的,就是未设置消防控制室的多层住宅建筑。 既然是多层那不就没超过27m吗做来干嘛 jerknight 发表于 2023-2-10 10:34
既然是多层那不就没超过27m吗做来干嘛
见GB55037 建筑防火通用规范 10.1.9-1条。民用建筑,没有27米高度的限制。 890214 发表于 2023-2-10 10:45
见GB55037 建筑防火通用规范 10.1.9-1条。民用建筑,没有27米高度的限制。
到时候看看专家的答疑吧,我总觉得多层住宅没有必要 890214 发表于 2023-2-10 10:45
见GB55037 建筑防火通用规范 10.1.9-1条。民用建筑,没有27米高度的限制。
规范太不严谨了,上一条10.1.8里还说了27m的住宅的事儿,10.1.9马上就不提了。。。
问题是上一条说的是疏散指示标识,下一条说的是疏散照明,这俩其实还是相对统一比较好 x01oct 发表于 2023-2-10 10:55
规范太不严谨了,上一条10.1.8里还说了27m的住宅的事儿,10.1.9马上就不提了。。。
问题是上一条说的是 ...
确实灯都做了还差那几个指示的钱? 同意这个观点
规范太不严谨了,上一条10.1.8里还说了27m的住宅的事儿,10.1.9马上就不提了。。。
问题是上一条说的是疏散指示标识,下一条说的是疏散照明,这俩其实还是相对统一比较好 如果没有消防控制室可以选择B型,不小于0.5h 10.1.9条,没提一般民用建筑的疏散路线、疏散走道或疏散通道要做疏散照明,非常奇怪{:1_430:} 按GB55037的要求,有楼梯间的所有民用建筑均应设疏散照明。对于人少规模小的民用建筑是否有必要。 这本规范提出所有公共建筑都设标志,极为不合理 又等指南和宣贯嘛,毕竟是产业链条上的一环 x01oct 发表于 2023-2-10 10:55
规范太不严谨了,上一条10.1.8里还说了27m的住宅的事儿,10.1.9马上就不提了。。。
问题是上一条说的是 ...
之前听说过一个解释是说,住宅建筑的居住人员相对固定,对于疏散路径较为熟悉。可以只设置疏散照明,紧急时刻逃生时不摸黑,也起到有稳定情绪作用不那么慌张。
公共建筑里的办公类建筑也是,来这个场所的都是相对固定人员,应急疏散照明的地面最低水平照度也不要求按照人员密集场所设置。