55037-10.1.8 疏散指示内容全部成了强条
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-2-10 10:20 编辑GB55037
10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:
1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;
2 丙类仓库,高层仓库;
3 公共建筑;
4 建筑高度大于27m的住宅建筑;
.................疏散指示内容全部上升为强条,
所有场所疏散指示要像以前人员密集场所要求的“视觉连续”。
苦逼的电气同行{:1_421:}
你理解错了,或者说规范写得不够让人明白,他的本意是,应保证人员在疏散路径的任何位置都能看到标志灯。参考应急照明规范的3.2.7条。不是做地面上那个。
个人感觉新规中的视觉连续不是指的10.3.6中的视觉连续,坐等专家解读 现批准《建筑地面设计规范》为国家标准,编号为GB50037-2013,自2014年5月1日起实施。其中,第3.2.1、3.2.2、3.8.5、3.8.7条为强制性条文,必须严格执行。原标准《建筑地面设计规范》GB50037-96同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
上面直接在住建部网站复制的
50037就6章哪里来10.1.18????? 本帖最后由 jerknight 于 2023-2-10 09:38 编辑
难道以前做的都不连续吗? 难道认为是要做地面疏散指示? 如果认为要做那么GB50016 10.3.6存在有啥意义还有规范编号错了是GB55037
ShadowShinyui 发表于 2023-2-10 09:33
现批准《建筑地面设计规范》为国家标准,编号为GB50037-2013,自2014年5月1日起实施。其中,第3.2.1、3.2 ...
不好意思!规范标号写错了,55037 50016-2014
10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
——————————————
言外之意,10.3.5的措施不能保证视觉连续咯?
这个问题只能专家来解答了,他们来解答20米能不能视觉连续。。 hastings 发表于 2023-2-10 09:33
你理解错了,或者说规范写得不够让人明白,他的本意是,应保证人员在疏散路径的任何位置都能看到标志灯。参 ...
说的有道理!
这里应该是指每个位置都能看到疏散指示灯。
这样也相当于把所有场所的疏散指示提升到了原来人员密集场所的要求,
关键是疏散指示的内容成了强条,一个指示灯具画错方向都要吃强条。 wangguichao66 发表于 2023-2-10 09:43
不好意思!规范标号写错了,55037
看上面说的你可能是把连续性搞成地面引导了。
连续性是指在建筑任一处引导可以指引人进行逃生
和设备手段无关 重新编辑了一下帖子,给大家造成误会啦,见谅! 至于这个视觉连续,
以前楼梯间内不设方向指示灯,肯定不满足要求。
楼梯间内只设一个方向指示灯的,估计也会有争议。 wangguichao66 发表于 2023-2-10 10:01
至于这个视觉连续,
以前楼梯间内不设方向指示灯,肯定不满足要求。
楼梯间内只设一个方向指示灯的,估计 ...
如果是在山城,在不同的楼层可以疏散到地面,那么在楼梯间加疏散方向和安全出口指示灯还是合理的。。。
如果仅仅是平原,跑到楼梯间,大家不都是往下跑么??而且本身疏散楼梯在一层就是分开的,单独出室外。所以这条其实真的有点儿画蛇添足 本帖最后由 rainmen_73 于 2023-2-10 12:58 编辑
x01oct 发表于 2023-2-10 10:17
如果是在山城,在不同的楼层可以疏散到地面,那么在楼梯间加疏散方向和安全出口指示灯还是合理的。。。
...
同意你的看法,在不需要方向标志指示的部位可以不必设置。按国标图集示意,确实只有地下部分和超高层有必要设置楼梯间方向标志,51309的3.2.9.1可只理解为楼梯间内如果设置,应该如何设置。就算按55037的10.1.8条也只是提及哪些“建筑”需设置标志灯而没提及具体部位,而对照10.1.9条则明确哪些建筑的哪些“部位”包括楼梯间内要设置疏散照明。 如果是讨论规范的合理性,我认同楼上两位的意见。
不过在执行的角度来说,现在GB55037-10.1.8作为强制性条文,要求“疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续”,其中的“视觉连续”就至少要求能做到GB51309-3.2.7的“在疏散路径的任何位置都能看到标志灯”,否则可能吃强条。 2#楼理解是对的!希望电气人员不要相当然,简单问题复杂化或者标新立异!
页:
[1]
2