xinxirong 发表于 2023-2-9 09:10:58

一级负荷未端双切

新民标这两条好像有点冲突,一级负荷的防排烟风机是按未端双切还是可以前端双切?一类高层的电梯按3.2.10是未端,但防排烟风机都前端双切了,怎么非消防负荷还未端,这跟减少ATSE数量的精神有点不符吧。

13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:
6消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电


3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。


ShadowShinyui 发表于 2023-2-9 09:24:26

换个角度既是可以不做末端切换又有多少东西和电梯负荷等级完全对得上?

azbe 发表于 2023-2-9 10:48:32

可以看看这个帖子:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124022-1-1.html

x01oct 发表于 2023-2-9 14:49:19

再深入理解一下新民标,新民标“可能”把配电箱和控制箱分开理解了
页: [1]
查看完整版本: 一级负荷未端双切