带塑料护套的矿物绝缘电缆敷设问题

一般矿物绝缘电缆可以梯架或者支架明敷设, 如果采用了带塑料护套的矿物电缆,此时还是可以梯架或支架敷设呢,还是为保护塑料护套采用防火槽盒敷设呢?有么有相关规定呢

xinxirong 发表于 2023-2-9 09:16:26

矿物绝缘电缆还有塑料护套?不都是云母、铜护带这些不燃材料么?
只要耐火950度3小时,就可以明敷。看一下测试报告、有没有3C认证。

zhouke 发表于 2023-2-9 11:03:39

裸铜护套的矿物绝缘电缆不能和钢质桥架或支架接触,为施工方便,最好选用带绝缘护套的矿物电缆。不必考虑对绝缘护套的保护,带绝缘护套的矿物电缆应在梯架或支架上敷设。