GB 55036-2022 消防设施通用规范 疏散照明
第10.1.9条 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;问题:单层丁戊类钢结构非人员密集厂房,是否需要设置疏散照明?以前按建规,可以不设置疏散照明(丁戊类无疏散楼梯间的厂房规范没要求),但现在单层厂房都应该有第1条的安全出口(虽然无楼梯间,但一层很可能设通向室外的疏散门),是所有厂房都必须设置疏散照明吗? 更正,上述规范错误应为 GB 55037-2022 建筑防火通用规范--的第10.1.9条 你这条是GB55037 建筑防火通用规范上的 单层丁戊类钢结构非人员密集厂房算不算火灾发展缓慢的场所 rainmen_73 发表于 2023-2-7 10:30
单层丁戊类钢结构非人员密集厂房算不算火灾发展缓慢的场所
这个问题,猜测编规范的编到前半句就离职了。 不算,那句话就把厂房排除在火灾发展缓慢的场所之外了 本人所在地 是个大点建筑基本都要设(审图要求{:1_430:}) 丁戊类不用设
就怕编规范的采用类似“火灾发展缓慢的场所”这种语句。。怎么算缓慢,谁说了算?
怕给自己惹麻烦,就都设上。。 哪些厂房属于火灾发展缓慢的场所?这不是把设计、审图当猴耍吗? wys1213 发表于 2023-2-7 15:03
哪些厂房属于火灾发展缓慢的场所?这不是把设计、审图当猴耍吗?
既然大家都没有权威依据,建议设计师在设计说明中自己明确项目是否属于火灾发展缓慢的场所,在此基础进行设计。
即使审查师不认可项目是否属于火灾发展缓慢的场所的结论,也只能按一般意见提出质疑,不会贸然提强条。 wangguichao66 发表于 2023-2-8 10:16
既然大家都没有权威依据,建议设计师在设计说明中自己明确项目是否属于火灾发展缓慢的场所,在此基础进行 ...
设计、审查是一根线上的蚂蚱, GB55037 建筑防火通用规范根据这规范,以后多层住宅,出口也要设置疏散照明,不设指示灯。 libocai 发表于 2023-2-8 12:48
GB55037 建筑防火通用规范根据这规范,以后多层住宅,出口也要设置疏散照明,不设指示灯。
将原来的楼梯感应灯,加个蓄电池吧.(B型灯具,自带电源,非集中控制) 新政策出来了,怎么执行各地自己理解,往往一刀切从严,各行各业如此
页:
[1]
2