电气设计周 发表于 2023-2-6 11:35:10

消防应急广播在楼梯间需要每一层都设置吗

一个6层高的养老院,楼梯间需要每一层都设置消防广播吗,新人求教!

雷风zy 发表于 2023-2-6 11:49:59

楼梯间现在是必须要做,至于是每层做还是每三层做,看当地专家心情{:1_428:}

轻云舟 发表于 2023-2-6 11:50:57

可以隔层做

不代表 发表于 2023-2-6 11:54:10

每层做,因为对画图来说反而简单,何乐不为

rainmen_73 发表于 2023-2-6 12:29:08

楼梯间是个竖向连通的空间,如果放倒变为水平每隔4m不到放一个广播,你认为合理吗

nang25 发表于 2023-2-6 17:13:18

可以每3层设置一个

学会习以为常 发表于 2023-2-6 17:26:09

{:1_428:}一般三层做一个,不过每层做画起来方便

azbe 发表于 2023-2-7 11:37:24

rainmen_73 发表于 2023-2-6 12:29
楼梯间是个竖向连通的空间,如果放倒变为水平每隔4m不到放一个广播,你认为合理吗

那你认为该如何设置呢?有规范依据吗?

swdswd 发表于 2023-2-7 14:33:01

azbe 发表于 2023-2-7 11:37
那你认为该如何设置呢?有规范依据吗?

按〈火规〉7、6、2住宅为3层,一般场所可参照执行,对人員密集场所(如养老院等),我们还是每层设置

轻云舟 发表于 2023-2-7 14:45:16

rainmen_73 发表于 2023-2-6 12:29
楼梯间是个竖向连通的空间,如果放倒变为水平每隔4m不到放一个广播,你认为合理吗

不怕设置太多声压级太高,最后效果是楼梯间里啥都听不清吗 ?
老师,请问声压等级太高也不行吗,您这句话让我突然想到GBT504935.3.2 区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。
我之前一直疑惑为什么不能太高,这样会造成人听不清吗?

轻云舟 发表于 2023-2-7 16:16:42

rainmen_73,谢谢您,这个的确是没考虑过,主要是没看到相关依据。

z405664385 发表于 2023-2-17 09:48:25

本帖最后由 z405664385 于 2023-2-17 09:49 编辑

你们说这个问题像不像火灾报警探测器是不是每层都做一样?当初专家怎么回复的?{:1_428:},我们千想万想抵不过专家一句话

libocai 发表于 2023-2-17 10:10:47

按照新民标官方答疑,可以三层一个,公共建筑一样三层一个