三级负荷的消防泵房,单电源供电,备用照明如何做?

请问:三级负荷的消防泵房,单电源供电,备用照明如何做?利用正常照明灯具加蓄电池?或者干脆就是普通照明?

轻云舟 发表于 2023-2-4 10:46:09

上EPS(字数补丁)

zhouke 发表于 2023-2-4 11:20:14

可由泵房配电箱配电。

海布里 发表于 2023-2-6 09:27:10

正常照明加蓄电池

jerknight 发表于 2023-2-6 11:25:47

备用照明配备蓄电池

zhmzjw 发表于 2025-7-16 15:41:21

灯具自带蓄电池的灯具,持续供电180min

bryant3721 发表于 2025-7-16 19:49:52

消防泵的配电箱直接供电即可,不需要加蓄电池。消防泵都断电了,要蓄电池有何用。