ic夏 发表于 2023-2-3 16:25:09

关于屋面防雷接闪带的问题

,请问一下,像是这种高出屋面的造型框架,是最外一圈做接闪带,还是内外都做。像这张图,造型内外有900宽。如果有必要做,这种大于多宽需要内外做两条。

树欲静而风不止 发表于 2023-2-3 16:50:30

最外一圈做接闪带,里面不用

ic夏 发表于 2023-2-3 16:54:02

树欲静而风不止 发表于 2023-2-3 16:50
最外一圈做接闪带,里面不用

如果特别宽呢,比如几米宽,内侧不算易雷击部位吗

dqaq 发表于 2023-2-3 17:01:44

ic夏 发表于 2023-2-3 16:54
如果特别宽呢,比如几米宽,内侧不算易雷击部位吗

没有外边那一圈,这个问题同样存在,按防雷类别对应的网格尺寸做就行了。

树欲静而风不止 发表于 2023-2-3 17:02:14

ic夏 发表于 2023-2-3 16:54
如果特别宽呢,比如几米宽,内侧不算易雷击部位吗

内侧不算易雷击部位

百家钱 发表于 2023-2-6 10:38:17

引下线距离够就不用接

zrq 发表于 2023-2-8 09:25:00

dqaq 发表于 2023-2-3 17:01
没有外边那一圈,这个问题同样存在,按防雷类别对应的网格尺寸做就行了。

这是架空的,如果架空的长宽大于网格尺寸,怎么弄?

dqaq 发表于 2023-2-8 12:18:08

zrq 发表于 2023-2-8 09:25
这是架空的,如果架空的长宽大于网格尺寸,怎么弄?

加纵、横交错的暗敷或明敷的接闪带,使网格尺寸小于规定值带就行。网格尺寸法与滚球法是两种独立的判断接闪器保护范围的方法,满足其中一种就行。

libocai 发表于 2023-2-8 12:36:47

做不做接闪带,用滚球法一算就知道了。这里900宽,靠近外侧做接闪带就行了。接闪带一般高150~200,保护范围应该够900。
再宽就要根据滚球法算下了