二点半太阳 发表于 2023-5-19 18:36:32

商店建筑定义 :为商品直接进行买卖和提供服务供给的公共建筑。商业网点属于住宅建筑的一部分,并不属于公共建筑,只能说是商店的一种而已,但《商店建筑电气设计规范》JGJ 392-2016缺稀里糊涂地把商业网点划入了商店建筑内{:1_426:}。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022也是规定 商店建筑应该设置火灾自动报警系统,而不是商店。

二点半太阳 发表于 2023-5-19 20:36:48

严格地讲,住宅建筑内可以包含住宅、物业用房、商业服务网点等。商业网点有严格定义,只能存在于住宅建筑内。商店建筑是公共建筑,不能包含商业网点。

wangguichao66 发表于 2023-5-20 08:07:31

kuaiing 发表于 2023-5-19 17:13
审图说条文说明没有法律效果

你这个审图说的不对。
你看看《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)第163页
本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,并不是没有法律效力。
再说,相对于规范编制人宣贯的时口头表述的内容,在没有规范编制组书面出函前,只能作为他个人的理解,这种口头表述相对于规范条文说明的白纸黑字,更加没有法律效力可言。

wangguichao66 发表于 2023-5-20 08:17:20

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-5-20 08:31 编辑

二点半太阳 发表于 2023-5-19 20:36
严格地讲,住宅建筑内可以包含住宅、物业用房、商业服务网点等。商业网点有严格定义,只能存在于住宅建筑内 ...
认同您的看法。
只不过由于这批通规出台后原有规范需要修编,存在防火规范修编的时候要废除“商业服务网点”这个术语的可能,如果规范编制组已经就此达成共识,那就没问题,否则,就是宣贯的人信口开河。
现在看到条文说明的写法,已经证明不存在防火规范修编的时候废除“商业服务网点”这种可能。

zhouke 发表于 2023-5-23 13:25:38

商业服务网点50016定义:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300平米的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。大于100平米不大于300平米的商业服务网点是否设置FAS?

二点半太阳 发表于 2023-5-23 15:22:42

zhouke 发表于 2023-5-23 13:25
商业服务网点50016定义:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300平米的商店、邮 ...

很多地方执行的是把商业网点与住宅建筑公共区域同等对待。住宅建筑设置了火灾自动报警系统,商业网点也设,否则,就不设置。与商业网点面积无关。

zhouke 发表于 2023-5-23 20:11:45

二点半太阳 发表于 2023-5-23 15:22
很多地方执行的是把商业网点与住宅建筑公共区域同等对待。住宅建筑设置了火灾自动报警系统,商业网点也设 ...

GB55037无商业服务网点的定义,规范条文说的又不清楚,让设计很难把握。

二点半太阳 发表于 2023-7-4 18:05:14

实施指南在这里胡扯了。

hastings 发表于 2023-7-4 18:30:59

二点半太阳 发表于 2023-7-4 18:05
实施指南在这里胡扯了。

编规范已经变成这么不严谨的事了,风气都被这帮人搞坏了。

wangguichao66 发表于 2023-7-5 08:35:29

你看看指南的主编不还是倪照鹏,
宣贯的时候这么说,
指南还这么写,
罔顾GB55037条文说明的白纸黑字。
这种指南有何意义?

小蜗牛_Abe5E 发表于 2023-7-12 15:51:47

应该和所在建筑主体一致吧
页: 1 [2]
查看完整版本: 按GB55037-2022 ,商业网点用做FAS吗?