求教高压电缆热稳定性计算短路电流不是取电缆首端吗
配四里面为什么是这样说呢我认为短路点应选在易发生短路的位置。 zhouke 发表于 2023-1-27 14:48
我认为短路点应选在易发生短路的位置。
您的意思是首端发生短路的概率很小是吧 配四采用的是经典方式,道理在于电缆缆体短路概率小到可忽略,只考虑各种电缆头短路。首端电缆头短路时,短路电流不流过电缆缆体,只可能损坏电缆头本身,切掉重新做一个就行了。往大了说,是一种造价优先原则下的技术措施。 但现在很多电力公司和部分电力用户都已经抛弃这一做法,原因是电缆头制作时间较长,停电导致的电量损失,或者导致的停工损失,可能远大于电缆增加的造价。所以用首端短路进行校验。这是供电可靠性指标优先原则下的技术措施。 工程问题的解决方案,很多具有非唯一性特征,在于你做何种取舍。 dqaq 发表于 2023-1-27 16:13
工程问题的解决方案,很多具有非唯一性特征,在于你做何种取舍。
醍醐灌顶!您的话让我想到了某位法律博主说的"大学法律课本对于一个案件往往不会像中学课本一样,告诉你一个确切的答案,而是告诉你这个案件的A面和B面,甚至它的AB面,由法官根据自己的经验、社会的发展情况,当地的风俗民情来判断“(大概是这个意思)
感谢! 对电缆用的短路电流一直是这样,注意区分(导体与电器)、(电缆)的稳定性校验的短路电流是不一样的。
对于导体与电器的,其短路点选择见DLT5222-2005第5.0.6条,配四的第331页的5.4.4-(2)为DLT5222-2005第5.0.6条的引用。
对于电缆的,其短路点的选择见GB 50217-2018第3.6.8条(至于原因,见条文说明,有解释),配四的第331页的5.4.4-(4)为GB 50217-2018第3.6.8条的引用。 bainianwutong 发表于 2023-1-29 13:58
对电缆用的短路电流一直是这样,注意区分(导体与电器)、(电缆)的稳定性校验的短路电流是不一样的。
...
谢谢,原来这些东西规范里都有啊,哎