对,顶层作为接闪器的设备想办法跟钢平台做好可靠连接,一般设备安装好之后就实现可靠连接了。
好的 学习了 感谢舟兄多次回复{:4_94:} 糖豆粑粑 发表于 2023-1-30 12:53
好的 学习了 感谢舟兄多次回复
客气了客气了,其他老师答疑回复的比我详细多了 对于钢结构不能焊接的说法,我表示怀疑。我想可能有专门的施工工艺和要求来对钢结构进行焊接,现场的那么多管道支架不可能都是预制支架,应该都是直接焊在钢柱上。
如下的规范也表明不是不能焊接。同时,就我了解,这也是石化行业对于等电位接地的通常做法。
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-2-1 11:24 编辑
whitepigeon 发表于 2023-2-1 11:13
对于钢结构不能焊接的说法,我表示怀疑。我想可能有专门的施工工艺和要求来对钢结构进行焊接,现场的那么多 ...
基本原理就是焊接施工产热可能或破坏金属(特别是承重)构件原有的内部应力分配。所以不是钢结构不能焊接,而是电气设计要利用钢结构作为接地系统时不能独立提出采取焊接方式。必须先取得结构设计施工认可(包括焊接部位,焊接做法等)后才能实施。 同意6#的做法
页:
1
[2]