GB55024-2022第2.0.3.1条及其条文解释的一点小问题
如题,根据条文解释电气设备用房和智能化机房在积水场所下层时,做双层板还要做检修和排水,不知道规范出来后大家遇到过这种情况没有,这个检修和排水怎么做呢? 换位置吧。不要做在积水场所的下层,上方有积水没法根治。 换地方吧,这就是不让你设置在积水场所下面的意思。 那就是做夹层的意思了 树欲静而风不止 发表于 2023-1-16 10:51那就是做夹层的意思了
嗯嗯,至少是要满足检修的高度 是这样,原设计也不是这样,甲方就要这位置,这都是他们后来要调的 别搞夹层了最好不要放在有长期蓄水的场所下面如厕所啥的。 拓展下,这个条文的条文说明里面,把带有配电箱和控制箱的房间都算在和电气类的房间里面了,也要遵守条文要求 libocai 发表于 2023-1-16 13:38
拓展下,这个条文的条文说明里面,把带有配电箱和控制箱的房间都算在和电气类的房间里面了,也要遵守条文要 ...
简直令人发指!{:1_428:} 给排水管子都不好做{:1_437:} libocai 发表于 2023-1-16 13:38
拓展下,这个条文的条文说明里面,把带有配电箱和控制箱的房间都算在和电气类的房间里面了,也要遵守条文要 ...
后来好像在哪说过,针对的是落地配电柜和配电箱,要是类似风机房那种配电箱都挂着的,好像可以不用遵守,但是也就这么一说这么一听,不知道该怎么办了 ORZ 实际上双层板没有任何用处,一旦渗水,夹层内的水照样无法处理。建议换位置 雷风zy 发表于 2023-1-16 16:49
后来好像在哪说过,针对的是落地配电柜和配电箱,要是类似风机房那种配电箱都挂着的,好像可以不用遵守, ...
不错,很严谨,区分配电柜和配电箱的定义了。我找找 雷风zy 发表于 2023-1-16 16:49
后来好像在哪说过,针对的是落地配电柜和配电箱,要是类似风机房那种配电箱都挂着的,好像可以不用遵守, ...
这个解释有具体出处吗? libocai 发表于 2023-1-16 13:38
拓展下,这个条文的条文说明里面,把带有配电箱和控制箱的房间都算在和电气类的房间里面了,也要遵守条文要 ...
我认为条文针对的是落地的柜子,箱子应该不算