关于别墅区防雷计算时候应该是把这个别墅区的长宽高全带入还是独栋计算,另外如果有地下室联通了别墅会不会对防雷计算有影响
实际建筑分布如下图
我认为仔细读一下规范的公式,您应该会有答案 一般别墅达不到三类防雷 家住海边 发表于 2023-1-16 09:45
一般别墅达不到三类防雷
单独别墅肯定没到不过如果是按整个园区计算就不一定了 x01oct 发表于 2023-1-15 03:25
我认为仔细读一下规范的公式,您应该会有答案
脑子过载了。。按计算时候能得出实际单个建筑的等效面积实际很大而且不同建筑单体有重叠。
不过对于重叠区域到底是按就近分割处理还是按相互叠加变成个更大的就没看明白了 ShadowShinyui 发表于 2023-1-16 10:43
脑子过载了。。按计算时候能得出实际单个建筑的等效面积实际很大而且不同建筑单体有重叠。
不过对于重叠 ...
公式里面有考虑啊,2D范围内有等高建筑时怎么算。。。
基本上,公式是公式,您画等效面积是等效面积,这俩相关但又不完全相关,公式是做了简化和归纳的