高层厂房、数据中心的应急照明集中电源供电时间
请问:一个项目内有一栋数据中心,2栋高层厂房,此项目初步设计和施工图设计是两家单位,初设图纸上标注的应急照明集中电源的持续供电时间每栋建筑都是90min,而施工图设计的图纸上标注的应急照明集中电源的持续供电时间每栋建筑都是30min,那么这个应急照明集中电源的持续供电时间哪个是准确的呢? 按建规3.2.4,我一般按30+30mins 你可能需要区分一下,是持续供电时间还是电池初装容量 一般来说,2楼那个是对的持续供电时间:90/60/30+30/15的这种标注比较多 30+10也行 xinxirong 发表于 2023-1-12 13:18
按建规3.2.4,我一般按30+30mins
是建筑设计防火规范的3.2.4条吗?看了一下这条内容不是讲应急照明的呀 按照程序来讲,施工图应按照已经批准的初步设计文件执行。初设审查意见若无推翻初设文件的意见,施工图设计不应随意更改。 按楼主的表述,应该采用的是非集中控制系统,
厂房按照建规10.1.5条30min即可。
初步设计通常没有施工图严谨,而且施工图是经过施工图审查的,按道理不会错。
至于初步设计,最多是开个评审会,原本要求30min的,你写个90min通常审查专家不会提什么意见。
树欲静而风不止 发表于 2023-1-12 14:23
30+10也行
树总您好,请问大家所说的xx+xx分钟,是怎么来的啊?为什么还要加呢? 113120 发表于 2023-1-12 17:05
是建筑设计防火规范的3.2.4条吗?看了一下这条内容不是讲应急照明的呀
是GB51309的3.2.4条
3.2.4 系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:
1 建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h。
2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h。
3 其他建筑,不应少于0.5h。
4 城市交通隧道应符合下列规定:
1)一、二类隧道不应小于1.5h,隧道端口外接的站房不应小于2.0h;
2)三、四类隧道不应小于1.0h,隧道端口外接的站房不应小于1.5h。
5 本条第1款~第4款规定的场所中,当按照本标准第3.6.6条的规定设计时,持续工作时间应分别增加设计文件规定的灯具持续应急点亮时间。
6 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足本条第1款~第5款规定的持续工作时间。
30+30mins:后面的30min是集中控制系统按照3.6.6要增加的非火灾状态下的持续工作时间,非集中控制系统没有这个时间。 轻云舟 发表于 2023-1-13 09:22
树总您好,请问大家所说的xx+xx分钟,是怎么来的啊?为什么还要加呢?
 树欲静而风不止 发表于 2023-1-13 10:42
是GB51309的3.2.4条
3.2.4 系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:
1...
谢谢树总,这个意思是说电池要满足30(非火灾)+30(火灾)是吧? 轻云舟 发表于 2023-1-13 11:23
谢谢树总,这个意思是说电池要满足30(非火灾)+30(火灾)是吧?
是的,不过非火灾是不大于30,所以搞个10也行 树欲静而风不止 发表于 2023-1-13 11:41
是的,不过非火灾是不大于30,所以搞个10也行
谢谢,您这么说我就明白了! wangguichao66 发表于 2023-1-13 08:56
按楼主的表述,应该采用的是非集中控制系统,
厂房按照建规10.1.5条30min即可。
初步设计通常没有施工图 ...
你好,就是要以施工图的为准了,另外,若经过审图合格的施工图的这个应急照明供电时间需要调整(图纸上写的过大了,想减小)这种情况需要跟审图老师沟通吗?还是有其他方式呢?