发表于 2023-1-9 17:12:15
全压启泵的断路器整定
想了解下现在消防水泵在机械强起的条件下都是要按全压启动整定了吗,除了考虑躲过7倍的启动电流,还有什么需要考虑的。如何正确的考虑水泵启动的整定问题?
x01oct
发表于 2023-1-9 17:54:01
根据你选的启动方式来,不一定是全压的