轻云舟 发表于 2023-1-10 08:41:12

whitepigeon 发表于 2023-1-9 16:55
我觉得没什么问题。
也许是你的变压器比较小,导致短路容量只有100MVA,电网里常见200MVA,300MVA,所以默 ...

对于计算短路电流这一块,我不太会算,只会算变压器的出口短路电流。请问您是怎么看出来我的短路容量是100MVA的啊?我式子里面没有这个数啊{:1_430:}谢谢

轻云舟 发表于 2023-1-10 09:59:30

dqaq 发表于 2023-1-9 21:36
看来你还是电气专业的啊!标幺制有两套系统,一套是设备参数标定,以设备额定值为基准值;另一套是多个电 ...

惭愧,我是电气专业的,我们学的是您说的第二种,“以各等级标称电压和100MVA(或1000MVA)为基准值”虽然没学会,但是第一步还是知道的{:1_431:}。另外这里还想请教您一下,课本上的短路计算,需要知道短路容量,课本里给出的方法是去查上一级断路器的型号,这很多时候都不现实,请问是不是一般取个500MVA就可以了?

dqaq 发表于 2023-1-10 11:36:28

轻云舟 发表于 2023-1-10 09:59
惭愧,我是电气专业的,我们学的是您说的第二种,“以各等级标称电压和100MVA(或1000MVA)为基准值”虽 ...

短路容量是电源参数,就是用户站电源侧整个电网参数,反相关于戴维南等效电路内阻抗。短路容量分电压等级的,10kV一般按300~350MVA考虑,或按短路电流限值计算。短路电流限值在城市配电网设计规范中有规定。

dqaq 发表于 2023-1-10 11:44:48

轻云舟 发表于 2023-1-10 09:59
惭愧,我是电气专业的,我们学的是您说的第二种,“以各等级标称电压和100MVA(或1000MVA)为基准值”虽 ...

第一种都学过,比如变压器励磁电流、短路电压等参数标定,限流电抗器百分数等,都是按第一种标定的。

whitepigeon 发表于 2023-1-10 12:39:31

轻云舟 发表于 2023-1-10 08:41
对于计算短路电流这一块,我不太会算,只会算变压器的出口短路电流。请问您是怎么看出来我的短路容量是10 ...

短路容量就是电源能提供的最大功率。对于变压器二次侧的线路,变压器的大小和阻抗决定了它的上限,所以能看出来。
页: 1 [2]
查看完整版本: 求教关于10kV电缆的选型