消防负荷使用PC级还是CB级ATSE ?
我好像记得某个规范里提到过消防负荷要使用CB级,但我看很多网上文章都说消防负荷都说消防负荷应该用PC级。如果消防负荷用PC级的话,那CB级还有什么地方需要用到吗。
消防用PC级的 CB一般用在非消防双电源切换呗比如公共区域照明 航空障碍灯 你这个对待设计的态度,需要dqaq这位兄台来批判批判~{:1_428:} hastings 发表于 2023-1-9 10:22
你这个对待设计的态度,需要dqaq这位兄台来批判批判~
看来我的人设很鲜明啊{:1_452:}我一向提倡向上看齐,不管说话好听难听,还是讲道理的。这不,刚看到一个叫“珠海偶遇”的新人,值得学习。 CB级基本不用 看来,以后统一用PC级好了 那条是如果用CB级需要有什么要求。具体没记住。但是现在基本都是PC级用的多 CB由断路器构成,其短路保护应满足与上下级保护的配合。最好均选用PC级。 zhouke 发表于 2023-1-9 12:04
CB由断路器构成,其短路保护应满足与上下级保护的配合。最好均选用PC级。
那么假如不是双切箱,你用断路器,也要看跟上级的短路保护配合?
大可不必吧。。 ATSE要电源失电或电压过低才转换。CB级ATSE短路跳闸后电源侧并未失电,常规设计不会切换。万一CB级ATSE的低断与下级低断失去选择性配合,下级短路时越级跳闸,则ATSE负荷侧断电,导致下级无故障回路停电,这是不宜选择CB级的原因之一。 如果ATSE负荷侧就一台设备,选CB级问题不大,可省两台低断。 GB∕T 31142-2014 转换开关电器(TSE)选择和使用导则8.4.1
消防泵类选择ATSE,并且符合PC级别的要求。 全用的PC 省着忘记改 dqaq 发表于 2023-1-9 22:00
ATSE要电源失电或电压过低才转换。CB级ATSE短路跳闸后电源侧并未失电,常规设计不会切换。万一CB级ATSE的低 ...
CB级ATSE和PC级ATSE,在图纸上标注,只是用符号区别?还用不用汉字标注? 890214 发表于 2023-1-10 11:28
CB级ATSE和PC级ATSE,在图纸上标注,只是用符号区别?还用不用汉字标注?
这个真不清楚。纯推理,用负荷开关还是断路器,应该是PC还是CB的必要条件,图形符号可以区分。但是否充分,需要仔细读一下TSE标准,还不一定有结论。