nihaoccs 发表于 2023-1-8 21:32:54

关于设备间备用照明?

弱电机房 变配电室 柴油发电机房的备用照明兼做正常照明,自带蓄电池。那么设备间 的照明电源引自哪里?属于消防电吗?火灾发生时不应切断吧

ShadowShinyui 发表于 2023-1-9 09:13:24

电源引自消防照明或者说是应急照明配电箱。柴发变配电消防不切。弱电机房根据实际情况分析

jerknight 发表于 2023-1-9 10:25:56

引自究近的消防配电箱呗或者 区域内的应急照明箱
至于弱电机房 这块反正我是没按消防要求做从本房间箱子出线 满足180min供电要求

wj8326471 发表于 2023-1-12 12:34:30

建议看看图集,19D702-7