雷风zy 发表于 2023-1-6 09:34:48

热继电器只报警不动作是怎么实现的?

求助,热继电器的工作原理是双金属片的热效应形变,但是消防回路往往要求过载只报警不动作,但是热继电器的物理结构不是就确定了,它这个回路过载就一定会脱扣么?

轻云舟 发表于 2023-1-6 09:39:59

热继电器是通过断开二次回路来使电机停止的,我想不把热继的常闭触点接入二次回路就可以了吧!

雷风zy 发表于 2023-1-6 09:45:42

轻云舟 发表于 2023-1-6 09:39
热继电器是通过断开二次回路来使电机停止的,我想不把热继的常闭触点接入二次回路就可以了吧!

哦哦哦,原来如此

dqaq 发表于 2023-1-6 09:55:08

热继触点还是要接入二次回路,但不是断开接触器线圈,而是接通报警元件(如灯光、警笛等)回路;或接通中间继电器,通过中间继电器转换,间接接通报警元件回路。

x01oct 发表于 2023-1-6 10:14:10

雷风zy 发表于 2023-1-6 09:45
哦哦哦,原来如此随便找个消防风机的二次图,你自己跟普通风机的二次图对比一下就看出来了。

如果要动作,则BB应该在控制的主回路里面(左侧绿色方框),现在是只是接个灯光信号KA2(右侧红圈)



雷风zy 发表于 2023-1-6 11:43:14

x01oct 发表于 2023-1-6 10:14
随便找个消防风机的二次图,你自己跟普通风机的二次图对比一下就看出来了。

如果要动作,则BB应该在控制 ...

多谢多谢,明白了