380V电机用两根两芯线
各位大虾:380V的电机没有4芯电缆了,用两根两芯线代替是否可以啊? 可以的,就当电线使用呗 图审可以判定有问题呀GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准 临时用电将就一下没什么。要是永久性的,买电缆去吧。 应该是临时用电将就一下,设计时不太可能写两根两芯线。如果是临时用电将就一下,四根单芯的也可以。 如果到过工地,什么奇葩的事,都能见到。 现在的设计人员大多数没有工地跟班实习的经历。到工地接过线的就知道,对于电机和控制电缆,色标多么重要。电机接线是有相序要求的,电源与负荷端相序对应就靠颜色,接错了就反着转,可能出大事故。当然不靠颜色也有别的办法,但麻烦不直观。考虑到后续维护检修等问题,减少出差错的概率,应该用4芯电缆。 控制电缆虽然套数码端子套识别,但同一圈电缆套数码套的时候,也是靠颜色对应的。不然你就拿个万用表,一根根去通吧,累不死你。关键一旦调试出现问题,检查工作量就海了去了。也遇到过有工地的人问我可否用多根3芯护套线合起来做控制线,我是拒绝的。理由很简单,可行不可靠,还别说屏蔽抗干扰什么的。
页:
[1]