引下线与建筑物外人工接地体连接方式
请问下,当利用结构柱内钢筋作为专用引下线,当需要同建筑物外敷设的人工接地体连接时,可以在室外地坪下1m处用直径12mm的不锈钢圆钢同柱内钢筋焊接后引出防水层后同室外人工接地体连接吗?地方图集有对应的做法图示,D500图集有没有对应的做法图示?这是中南标的做法吧 国标好像没有 树欲静而风不止 发表于 2023-1-4 14:49
这是中南标的做法吧
是的,15ZD01 树欲静而风不止 发表于 2023-1-4 15:27
国标好像没有
好的,谢谢 15D504中38页有相类似的做法。 keyuhe 发表于 2023-1-4 16:02
15D504中38页有相类似的做法。
好的,看到了,非常感谢! 15D504中38页这是没有显示充分利用自然接地体,和楼主的那张图不是一回事 sealttt 发表于 2025-3-24 11:14
15D504中38页这是没有显示充分利用自然接地体,和楼主的那张图不是一回事
应该是14D504。 感谢大佬分享