高层住宅 房间内总开关设置
业主要求 房间内门口处设置一个总开关 那是不是接触器控制,接触器选多大型号的 多少A,然后信号线是几芯几平方的 谢谢哈哈哈,我参与雄安的某项目,类似的要求,甲方要一键关全部灯。。。
考虑过智能照明控制,接触器控制照明回路,甲方不是嫌贵,就是嫌复杂,最后用了一个最简单的便宜的方法处理。。。设个普通开关{:1_438:} x01oct 发表于 2023-1-4 09:33
哈哈哈,我参与雄安的某项目,类似的要求,甲方要一键关全部灯。。。
考虑过智能照明控制,接触器控制照 ...
苏州地标要求设置一键关灯(一个试行的设计指引,但是审图老师会提){:1_428:} 接触器电流稍微大一点线路电流即可,控制线4X1.5 居然有这要求。。。精装房? 学会习以为常 发表于 2023-1-4 10:22
苏州地标要求设置一键关灯(一个试行的设计指引,但是审图老师会提)
设一个普通开关行不?这种方法认不认? x01oct 发表于 2023-1-4 11:16
设一个普通开关行不?这种方法认不认?
之前做的接触器 另外,为什么照明要加RCD?而且还是2P不用1P+N的RCD? libocai 发表于 2023-1-4 11:53
另外,为什么照明要加RCD?而且还是2P不用1P+N的RCD?
GB/T16895.21-2020第411.3.4条 住宅照明回路设剩余电流保护RCD 学会习以为常 发表于 2023-1-4 11:22
之前做的接触器
多麻烦啊,来个普通开关简单多了{:1_428:} 一回路就怎么省钱怎么来,多个回路用智能控制器吧。。可以做各种灵活的控制 新鲜事{:1_428:}这个一键关灯,对应于住户的什么需求啊? x01oct 发表于 2023-1-4 12:06
GB/T16895.21-2020第411.3.4条 住宅照明回路设剩余电流保护RCD
不错,多谢。 dqaq 发表于 2023-1-4 12:18
新鲜事这个一键关灯,对应于住户的什么需求啊?
以前的老年人设计规范,就有类似的规定。不过后来取消了。 x01oct 发表于 2023-1-4 09:33
哈哈哈,我参与雄安的某项目,类似的要求,甲方要一键关全部灯。。。
考虑过智能照明控制,接触器控制照 ...
是最好的方法。