监控主机电源、有线网络电源为啥要用ups供电?ups为啥要下设10#钢槽?
监控主机电源、有线网络电源为啥要用ups供电?ups为啥要下设10#钢槽?ups的电源电压和容量是怎样选取的? UPS容量选择:大于等于 负载容量/0.8容量确定后,根据不同的放电时间,来确定蓄电池的容量和个数 UPS设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求,这时需要设槽钢 树欲静而风不止 发表于 2023-1-4 08:38
容量确定后,根据不同的放电时间,来确定蓄电池的容量和个数
请问有ups设计样板吗?我想学习一下。 电气画图狗 发表于 2023-1-4 12:31
请问有ups设计样板吗?我想学习一下。
标准图集19DX101-1的7-11有介绍,另外内容较全的还有图集15D202-3 UPS与EPS电源装置的设计与安装