从变电所N线引出PEN的分析
本帖最后由 凛果 于 2023-1-3 16:22 编辑关于从N线引出PEN给远距离建筑的分析,我大概画了一下,不知道分析的对不对。
大概结论就是,会引起开关的误动(越级动作)、拒动。
1. 本身变电所第四根就是PEN母线,不是N线。
2. PEN在正常情况下也有电流通过
3. 既然有正常电流,CB1不可能设RCD,只能是接地保护
4. CB2同理不能设RCD
5. 末端短路变电所大多数情况保护不到,只能靠末端保护。
所以并没有什么问题,TN-C-S就是这样的系统。。 whitepigeon 发表于 2023-1-4 08:56
1. 本身变电所第四根就是PEN母线,不是N线。
2. PEN在正常情况下也有电流通过
3. 既然有正常电流,CB1不 ...
麻烦问一下啊,图里在变压器中性点处已经接地了,第四根线在变电所内接了零排,为什么是PEN而不是N线啊?