113120 发表于 2022-12-30 16:42:26

人工接地

本帖最后由 113120 于 2022-12-30 16:44 编辑

请问:在基础接地的设计说明上有这样一条:“采用一40X4镀锌扁钢沿建筑四周敷设成闭合形态的水平人工接地体,埋设在建筑物散水及灰土基础以外的基础槽边”,本工程有地下室,那么有如下两个疑问:1、此人工接地体安装在建筑物基础接地同一个标高位置还是室外地平下负一米的位置呢?
2、此人工接地体是前期建筑主体施工时一起预埋安装好还是等后面都建筑好了在测接地电阻达不到要求时在安装呢?

keyuhe 发表于 2022-12-30 16:51:54

按室外地坪来考虑。因为是整个接地系统成型后,结构施工完土方回填到位后,接地系统验收前测量接地电阻达不到设计要求时才做这个人工接地体的。

轻云舟 发表于 2022-12-30 17:20:28

一40X4镀锌扁钢不是把独立基础连起来吗?

890214 发表于 2022-12-30 18:49:49

keyuhe 发表于 2022-12-30 16:51
按室外地坪来考虑。因为是整个接地系统成型后,结构施工完土方回填到位后,接地系统验收前测量接地电阻达不 ...

这个不一定。有可能就是采用水平人工接地体。比如原基础自然接地体埋深不够等原因。

keyuhe 发表于 2022-12-31 08:03:55

主题是有地下室的。自然就会有底板了,完全可以利用结构钢筋做自然接地体,自然接地体还会不够深?

890214 发表于 2022-12-31 11:28:45

keyuhe 发表于 2022-12-31 08:03
主题是有地下室的。自然就会有底板了,完全可以利用结构钢筋做自然接地体,自然接地体还会不够深?

提醒的对,忘记了“有地下室”。

zhouke 发表于 2022-12-31 11:51:27

由基础钢筋引出的接地装置不得采用镀锌扁钢。

轻云舟 发表于 2022-12-31 15:28:27

zhouke 发表于 2022-12-31 11:51
由基础钢筋引出的接地装置不得采用镀锌扁钢。

请教下,这是55024建筑电气与智能化通用规范里面要求的,目的是防止电化学腐蚀。可是我之前见的大多数图纸都是用镀锌扁钢来做的,之前没有这方面的要求吗?

珠海偶遇 发表于 2022-12-31 15:46:42

本帖最后由 珠海偶遇 于 2022-12-31 16:05 编辑

第一个问题:接地装置标高(埋深)是多少?目前接地规范很多,并没有统一标高;答案1《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第1.5.4.4 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m。《 建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010第4.1.2 一般项目应符合下列规定:1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于 0.5m。
答案2《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.8.5 接地极埋设深度不宜小于0.6m,并应敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第22.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。
答案3《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016第4.2.1 接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当无具体规定时,接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m;
综上所述:当设计文件明确敷设深度按设计的要求,当设计文件没有明确深度,建议按以上规范最严格要求执行。
第二个问题:说白就是如何判断要不要设人工接地体?什么时候加设?
这个算是施工工序的问题,因为建筑物利用钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地装置,它是隐蔽工程,做施工的技术人员都知道隐蔽工程在隐蔽之前就要做记录,检测好才可以隐蔽,接地电阻是否符合要求也是可以提前检测的,不满足当时就可以加设人工接地体;当然也会出现隐蔽前检测没问题隐蔽后检测又不满足怎么办,后面还是可以通过之前预埋的建筑物外围埋地的接地扁钢和外墙的防雷接地检测点增加人工接地极。

题外问题1:“采用一40X4镀锌扁钢沿建筑四周敷设成闭合形态的水平人工接地体,埋设在建筑物散水及灰土基础以外的基础槽边”
该设计文件是否是2022 年10 月1 日前拿到合格证的;可能存在违反强条,根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022, 自2022 年10 月1 日起实施。第7. 2. 8 接地装置应符合下列规定:4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;条文说明:4 接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸锌钢材。

zhouke 发表于 2022-12-31 19:05:15

轻云舟 发表于 2022-12-31 15:28
请教下,这是55024建筑电气与智能化通用规范里面要求的,目的是防止电化学腐蚀。可是我之前见的大多数图 ...

51348也有此要求。

zhouke 发表于 2022-12-31 19:08:26

混凝土中钢筋的电极电位为-0.1~-0.3V,土壤中锌的电极电位为-0.7~-1.0V,土壤中生锈钢材的电极电位为-0.4~-0.6V,均低于混凝土中钢筋的电极电位。将混凝土中钢筋与土壤中镀锌钢材连接在一起时就会形成原电池,电极电位低的锌失去电子发生阳极反应而迅速被腐蚀掉,剩下的钢材变为生锈钢材。生锈钢材继续发生阳极反应直至钢材腐蚀殆尽。即使不考虑将电极电位不同的两部分钢材连接在一起因电极电位差而形成原电池产生电化学腐蚀因素,单独埋在潮湿土壤中的镀锌钢材也会腐蚀。锌很活泼,在土壤中会受到化学腐蚀,剩下的钢材中除了铁元素之外还含有石墨、渗碳体(Fe3C)以及其它金属和杂质,它们大多数没有铁活泼。因钢材中铁元素与其他元素的电极电位不同而形成原电池。铁元素的电极电位低,失去电子发生阳极反应而被腐蚀。又由于铁与杂质紧密接触,使得腐蚀不断进行。
综上所述,任何情况下埋在土壤中的接地装置均不宜采用钢材,包括镀锌钢材。

x01oct 发表于 2023-1-1 09:45:05

zhouke 发表于 2022-12-31 19:08
混凝土中钢筋的电极电位为-0.1~-0.3V,土壤中锌的电极电位为-0.7~-1.0V,土壤中生锈钢材的电极电位为-0.4~- ...

这个说法真的有些怪。。。

890214 发表于 2023-1-1 11:49:52

建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
7.2.8 接地装置应符合下列规定:
4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;

条文说明:4 接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。

若不用建筑物基础作为接地装置,采用人工接地体时,是不是就可以用镀锌钢材了?

“为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸锌钢材。”以楼主问题,采用一圈铜材或不锈钢,不太现实,不考虑经济性吗?

珠海偶遇 发表于 2023-1-1 19:26:20

890214 发表于 2023-1-1 11:49
建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
7.2.8 接地装置应符合下列规定:
4 接地装置采用不同材料时, ...
需要补充人工接地极,不一定非要一圈,说明设计这个方案有问题,而不是材料的问题

113120 发表于 2023-1-3 09:41:34

珠海偶遇 发表于 2022-12-31 15:46
第一个问题:接地装置标高(埋深)是多少?目前接地规范很多,并没有统一标高;答案1《建筑物防雷设计规范 ...

嗯,本工程是在22年8月份拿到合格证的。感谢你的讲解。
页: [1] 2
查看完整版本: 人工接地